Du kannst das Programm beobachten mit TEST / STATUS ... und die E/A beobachten mit TEST / STATUS VAR ...JWie kann ich denn mit dem PG-615 herausfinden, ob wirklich eine 1 an A1.0 gesendet wurde?
Die 16-kanaligen Baugruppen sind erst "später" entwickelt worden. Wahrscheinlich kann deine CPU nicht mit diesen umgehen... und die 16-I/O-Baugruppe gesteckt - bei dieser leuchtet die rote Fehler-LED am Modul, auch bei Spannungsversorgung - seltsam, oder? ..
Nochmal:Ich bin echt etwas ratlos. :-|
Ich denke schon. Die hängt zusammen mit dem Eingangsmodul an dem Labornetzteil - jeweils an Klemme 1 +24V und an Klemme 2 Masse.
Muss man die Masse des Labornetzteils noch extra mit der SPS-Masse verbinden?
Nein, ist sie nicht. Kann man auch schön aus den Handbüchern entnehmen. Über den Rückwandbus werden nur 9V Rückwandbusspannung verteilt.Das war wohl der Knackpunkt: die Stromversorgungen der Peripheriemodule sind offenbar *nicht* mit dem Bus und der CPU verbunden.
Nochmal:
Ist die CPU in RUN?
Kannst Du das Programm beobachten mit TEST / STATUS ... und die E/A beobachten mit TEST / STATUS VAR ...?
Kannst Du sehen daß E0.0 = 1 wird/ist und die 1 an A1.0 zugewiesen wird?
Harald
Nein, ist sie nicht. Kann man auch schön aus den Handbüchern entnehmen. Über den Rückwandbus werden nur 9V Rückwandbusspannung verteilt.
DeltaMikeAir schrieb:Harald, ich hoffe deine Frage wird noch beantwortet
Nur weil die LED am Digitaleingang leuchtet, heißt das noch lange nicht, daß die Eingangsbaugruppe auch abgefragt wird und der Zustand des Eingangs im Programm/Prozessabbild ankommt. Es kann auch der Digitaleingang oder die ganze Eingangsbaugruppe oder der Rückwandbus oder das Busmodul kaputt sein oder die +24V an Klemme 1 fehlt - da leuchtet die LED, aber im Programm/Prozessabbild kommt der Status nicht an. Es könnte auch sein, man hat sich bei der Adresse des Eingangs geirrt oder vertippt oder falschen Eingang angeklemmt und meint einen anderen Eingang. Vielleicht wird der Programmteil auch gar nicht abgearbeitet weil CPU in STOP oder Programmteil wird nicht aufgerufen oder übersprungen.@Harald: Oh, ich dachte, die leuchtende Glühbirne hätte das final geklärt
Ja, E0.0 ist 1 und A1.0 auch -> Glühlampe leuchtet
Das hast Du uns erst nach meiner zweimaligen Nachfrage und unklar formuliert verkündet.Allerdings leuchtet ja die Glühlampe am A1.0 - von daher muss das Programm abgearbeitet worden sein.