Viele unserer Schaltschränke haben lediglich eine 6A/230VAC Einspeisung. Erdung der Montageplatte/Türe in 2.5mm2 ausreichend?
Wie handhabt ihr die Erdung(en) in Klemmenboxen, die lediglich mit 24VDC haben?
Wie macht ihr es allgemein mit den (Schutz) Potentialausgleichen resp. notwendig?
Besten Dank und Grüsse
 
Wir haben letztes Jahr eine Anlage mit jeder Menge kleiner Servos und Rüttler bekommen.
Zuleitung 5*2,5mm². Ständig Profinet-Probleme.

1x25mm² zum Potentialausgleich gezogen und Potentialausgleich an der Anlage überarbeitet und alles war gut.

Fazit:
PE <> FE
 