Hallo, ich hätte eine unspezifische 1500 PLC angelegt und mich mit der Anlage verbunden. Dann klicke ich auf "ermitteln Sie die Konfiguration des angeschlossenen Geräts" und er findet auch die echte PLC aber der Button "erkennen" ist ausgegraut...
Ich befinde mich auch am selben Netzwerk wie das Gerät.

Kann das an der Software Version liegen, ich nutze TIA Portal V15.1 aber eigentlich wäre V16 notwendig für die richtige GSDML?
Ich befinde mich auch am selben Netzwerk wie das Gerät.

Kann das an der Software Version liegen, ich nutze TIA Portal V15.1 aber eigentlich wäre V16 notwendig für die richtige GSDML?
Aber da Du TIA V15.1 hast und von 6ES7 516-3AN02-0AB0 sprichst geht es ja gar nicht um eine GSDML es geht um den Standardbaugruppenkatalog im TIA.
Und da gilt für die 6ES7 516-3AN02-0AB0 folgendes:
[TABLE="class: TEPreviewTable, width: 409"]
[TR="class: TEPreviewTableRow"]
[TD="class: TECellBase TEFeaturesCell TEHiliteCell"]● STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version[/TD]
[TD="class: TECellBase TEValueCell TEHiliteCell"]V16 (FW V2.8); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7516-3AN01-0AB0[/TD]