Hallo Forum,
Habe in meinem Unternehmen neuerdings viel mit FU's/Servoumrichter zu tun,
Mein Frage wäre welche Filter verwendet man Vor/Nach FU'S

meine Recherche hat Folgende Filter ergeben
Netzfilter: reduziert EMV Störungen --> hätte ihn jetzt "Netz" Position 1 eingebaut
Netzdrossel: Zur Vermeidung von Rückwirkung --> Oberschwingungen ins Netz --> Position 2
Motordrossel: Reduzierung von kapazitven Ausgleichströmen --> Postion 2

Stimmt das? Habe ich wichtige Filter vergessen?

In meinem Betrieb hat man immer 2 Filter einen zum Speisen einen zum Rückspeisen(Bremsen) kennt jemand die Fachbegriffe für die Filter?
Meine Arbeitskollegen haben mir das so erklärt,wollte das aber genauer wissen da kam nur "keine Ahnung"

Danke im Vorraus
Mfg
 

Anhänge

  • 2020-04-20 19_43_39-Unbenannt - Paint.png
    2020-04-20 19_43_39-Unbenannt - Paint.png
    9,8 KB · Aufrufe: 43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

Netzfilter und Netzdrossel sind vor dem FU netzseitig um STörungen zu filtern. Teils haben FU´s anstatt der 3 schenkligen Netzdrossel diese im FU Zwischenkreis integriert. So auch alle Danfoss FU´s seit 1968.
Motordrosseln immer motorseitig hinter den IGBTs....aber heute werden die kaum noch verwendet da IGBTs schaltfester und besser geworden sind. Eher Sinusfilter oder du/dT Filter werden heute bei Notwendigkeit dazugebaut.

Schau dir mal das WÜF an ....Wissenswertes über Frequenzumrichter.

files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPM403A303_Facts.pdf

Gruß