WinCC Interne Server / Client Variablen

lilaleuchte

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe ein Problem mit der Anzeige von Lokalen Variablen. Das System besteht aus einem Redundanten WinCC V8 Server Projekt mit einigen Clients, welche kein eigenes Projekt besitzen. An dem System soll eine Zentrale Benutzerverwaltung über Simatic Logon realisiert werden. Zu dem soll an den Clients der eingeloggte Lokale user angezeigt werden. Ich habe dafür ein EA Feld erstellt, welches den @CurrentUser anzeigt. Der Login funktioniert einwandfrei, was man auch in der Benutzerverwaltung beobachten kann. Dort wird auch der eingeloggte User richtig angezeigt. Zu dem wird der eingeloggte user auch im Variablenhaushalt bei @CurrentUser angezeigt. Leider zeigt das EA Feld nicht den User an. Im Hauptprojekt sind die Haken der lokalen variable bei Rechnerlokal gesetzt. Jemand eine Idee warum der User im EA Feld nicht angezeigt wird?
 
Zurück
Oben