Guten Morgen,

ich habe eine 312er Cpu, diese hat ja nur eine MPI Schnittstelle, so jetzt soll die Anlage mit in eine Bestehende eingebaut werden. Dafür brauche ich aber eine DP Schnittstelle,

doch welche CP kann ich nutzen, oder welche würdet Ihr empfehlen.

CP342-5 hat man mir gesagt...

Danke

Gruss Uwe
 
ich habe eine 312er Cpu, diese hat ja nur eine MPI Schnittstelle, so jetzt soll die Anlage mit in eine Bestehende eingebaut werden.
Da gibt es mehrere Verbindungsmöglichkeiten abhängig davon, was das für eine bestehende Anlage ist, welche Schnittstellen/Netze da bereits vorhanden sind, wie weit die Entfernung zu der Anlage ist und wieviele/welche Daten übertragen werden sollen. siehe CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium)
Dafür brauche ich aber eine DP Schnittstelle,
Das hat man Dir gesagt?
doch welche CP kann ich nutzen, oder welche würdet Ihr empfehlen.

CP342-5 hat man mir gesagt...
CP342-5 passt ziemlich sicher, wenn das die selbe Person gesagt hat, welche auch bestimmt hat, daß es PROFIBUS DP sein muß. Laß Dir aber von dieser Person die genaue Bestellnummer des CP geben - da gibt es nämlich verschiedene Ausführungen.


Für mehr Informationen müßte man mehr Angaben zu der bestehenden Anlage wissen - siehe oben.

Harald
 