Moin Zusammen,

ich habe eine SPS mit Run-P,Run,Sop und MRES Schalterpositionen.

Bausteine kann ich ja nur laden, wenn der Schalter in Run-P steht.

Was ist der beste weg um die Hardwarekonfiguration zu laden? Wäre es das beste den Schalter in Stop zu setzten und nach dem Laden wieder in Run oder Run-P zu setzen?
Sollte man beim Laden der Hardwarekonfiguration in die SPS immer den Schalter bzw. die SPS in Stop setzen?

Danke für eure Hilfe
 
Ich persönlich schalte die SPS nie mit dem Schalter auf Stop, wenn ich die Hardware lade. Der erledigt Step7 selbst. Die CPU wird beim Laden auf Stop geschalten und nach dem Laden wieder gestartet.
Wir laden unsere SPS'en über das Netzwerk. Da wären die Wegen ziemlich weit, wenn wir da jedes mal zur Anlage gehen würden. ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst die HW-Konfig nur laden wenn der Schalter entweder auf RUN-P oder Stop steht.
Die Schalterstellung "RUN" (ohne -P) erlaubt keine Modifikationen im/am PLC Programm.

Allerdings gibt es Situationen in welchen die PLC nicht von selbst Hoch läuft, da kann man sich aber auch über die Funktion "Betriebszustand" im Step 7 helfen, da dann halt dort Neustart oder Wiederanlauf anfordern ...
 