Wurden die Variablen im alten Projekt symbolisch oder direkt adressiert?
Was heißt original?Das HMI Projekt ist im original ein Standalone Projekt.
Zeig mal einen Screenshot von der Verbindungseinstellung in WinCC flex und von ein paar VariablenIst bei uns immer symbolisch.
-> ohne das ich etwas geändert habeWas heißt original?
===========>>>>>>>>>>>>>> SCREENSHOT <<<<<<<<<<<<<==========
Kannst du das mal erklären? Wie funktioniert das bitte bei einem StandAloneProjekt??Ist bei uns immer symbolisch.
Da ist nichts symbolisch angebundenIst bei uns immer symbolisch.
Sorry, kann sein, das ich mich da geirrt habe.Kannst du das mal erklären? Wie funktioniert das bitte bei einem StandAloneProjekt??
Schade, wir machen alle Fehler und lernen dazu.Da ist nichts symbolisch angebunden
Ich habe jetzt keine Lust mehr
Du hast am alten Panel eine Anbindung per MPI. Das KTP900 unterstützt nur Profinet. Das wiederrum unterstützt deine Steuerung nicht ( 317T-2DP ). Ist dir klar oder. Du hast einen CP343 verbaut aber ob dieser genutzt werden kann / darf ( evtl. Firmennetz )....- Kunde benötigt ein neues Panel (original war TP 177B_TP_PN)
- original Projekt war mit WIN CC Flexible 2008 SP3
- neues Panel ist KTP900
Die Lösung ist, das entsprechend richtige Panel zu nehmen. Z.b. ein KTP700 Basic DP. Würde auch zu der Größe des original Panels passen.Evtl ist dieser Adapter eine Lösung, die keine SPS Änderung nötig macht ?
??Musst du die vorhandenen Rezepte "retten" und auf das neue Panel bringen?
Warum benötigt ihr überhaupt den Tausch des Panels?