Hallo,

mal ne simple Frage:

Motorschutzschalter eingestellt auf 1A und mit 2A belastet.
Nach wieviel Sekunden soll der eigentlich abschalten ?

Gibt es da irgendwo Angaben ?


Testgerät:
Motorschutzschalter siemens 3VE1010-2F

gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Testgerät:
Motorschutzschalter siemens 3VE1010-2F
Zum genannten Motorschutz (da ausgelaufen) konnte ich auf die schnelle nix finde.
Ich nehme aber mal an dass es ein Class10 ist.

Motorschutzschalter eingestellt auf 1A und mit 2A belastet.
Nach wieviel Sekunden soll der eigentlich abschalten ?
Gibt es da irgendwo Angaben ?
Grundsätzlich unterliegt der Motorschutz einer Auslösecharakteristik nach IEC.
Class 10A/10/20/30. Dies sind die Rahmenvorgaben die ein MS einhalten soll.
Wie folgt definiert:
Motorschutz_Class1.jpg

Als zweites gibt es dann die Auslösekennlinie des Motorschutz. Diese Kurven kommen vom Hersteller und zeigen wie sich der MS genau verhält.
Einmal Google nach "Motorschutz Kennlinie" hat mal auf die schnelle ein paar Kennlinien für Möller(Eaton)-MS ausgespuckt (Seite 2).
Dort kann man dann z.B. ablesen das ein Möller-MS der PLZM0-Serie bei zweifachen Bemessungsbetriebsstrom innerhalb von ca. 1,5min abschalten sollte.
Anhang anzeigen CHA_PKZM0_01_04 (2).pdf
Kennlinien für Siemens-MS sollten auch irgendwo rumschwirren...

Google hat auch noch ein anscheinend recht gutes (wenn auch altes) Grundlagen-Dokument zum Thema Motorschutz ausgespuckt.
Wenn du das gelesen hast dann bist du sicher um einiges schlauer... ;)
Anhang anzeigen mot-wp002_-de-p.pdf
Wenn du schon "Testgerät" schreibst klingt das ja nach "Jugend forscht".:ROFLMAO:
 
Zuletzt bearbeitet:
vielen dank,
solche teile sind noch massenhaft in der bucht.
wollte nur wissen ob meine zeiten noch plausibel sind.

hab damals in der lehre nur von kurzschluss und thermo gelernt, aber keine zeiten.
 