TIA OPC Alarm and Conditions

guenni

Level-2
Beiträge
343
Reaktionspunkte
34
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zu Meldungen via OPC.

In der Hardwarekonfiguration der SPS kann man im Menüpunkt OPC UA - Server - Allgemein den Punkt Alarm und Conditions anwählen und in Verbindung mit einem Siemens HMI werden die Meldungen auch korrekt angezeigt. In meinen Meldungen schicke ich Infos mit Begleitwerten SD1 und SD2. Wenn ich diese mit UAExpert kontrollieren will, zeigt es mir die Meldung so an wie im TIA projektiert zb. Device: @1%50s@, Ursache: @2%50s@.
Die Begleitwerte sehe ich dann im UAExpert in den AssociatedValue Feldern.
Weiss jemand wieso dies so ist.

Gruss
Guenni
 
Die Umwandlung der Begleitwerte nach String sowie das Zusammenkopieren von Strings kostet Rechenzeit.
Andererseits sind Alarme zeitkritisch und tauchen auch gerne mal in größeren Mengen auf ("Alarmschwall").
Da gibt es halt einen Zielkonflikt: Komfort für den Client versus die Gefahr, Alarme zu verlieren.
 