Step 7 Passwortschutz erstellen ausgegraut

AlexeyZ

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich möchte mehrere SPS Step 7 mit einem Schreibschutz versehen.

Im Hardware Katalog ->CPU-> Eigenschaften->Schutz hätte ich den Schreibschutz aktivieren wollen.
Jedoch sind alle Einstellungen ausgegraut. Ich kann keine Einstellung vornehmen.

Es ist eine CPU 300 mit dem Baujahr 2003. Laut Siemens kann die 300er Serie das seit dem 04/98.

An was kann das liegen?

Vielen Dank
gruß
Alexey
 
Bist du offline oder online ?

edit: Hast du NetPro offen ?

Es kann sein das NetPro nicht richtig geschlossen wurde.
In den Fall hilft es eventuel STEP7 zu restarten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Mein Laptop ist immer offline.

NetPro sagt mir nichts.

Ich habe es heute noch einmal an der Anlage probiert, das gleiche Problem besteht weiterhin. Kann es daran liegen das mein Hardwarekatalog nicht aktuell ist?
 
Ist das STEP7 Projekt von dir ?
Oder hat jemand anders es ursprünglich erstellt ?
Ich kann mir nicht vorstellen dass du 6ES7315-2AH14-0AB0 FW 3.3. nicht in HW Katalog hast. Ich habe diese CPU mit STEP7 v5.5 SP4 wie du.
Du kannst versuchen nach "benötigt software pakete" zu suchen. Vielleicht enthüllt es etwas.

Keine Erklärung was meckert, aber ich wurde dies versuchen:
Eine komplett neue STEP7 Projekt erstellen.
Die Hardware 1-zu-1 Projektieren in neuen Projekt wie in den alten Projekt.
Die Passwortschutz einstellen.
Von den alten Projekt, dies in den neuen Projekt kopieren:
Symbole, Quellen, Bausteine.

Sicherheitshalber, ein Upload sichern bevor du den neuen HW Konfig in den CPU ladet.
 