Hallo liebe Gemeinde,
bei dem Versuch zwei Subnetze aus zwei verschiedenen Projekten mittels PN/PN Coupler 6es7 158-3ad10-0xa0 zu verbinden bekomme ich nach Konfiguration und Übertragung der HW-Konfig keine Verbindung.
Die Projektierung erfolgt in Step 7 V5.6 HF1.
Die grüne LED des Kopplers (RN) blinkt auf beiden Seiten, die restlichen LED's sind aus. Laut Manual sagt mir der Zustand, dass entweder der PN/PN Koppler deaktiviert oder nicht konfiguriert ist.
Anbei findet Ihr einen Screenshot der aktuellen HW-Konfig, derzeit nutze ich die IN-Module mit Datenstatus was jedoch keinen Unterschied im Ergebnis zu denen ohne Datenstatus macht.
Mittels TIA funktioniert die Konfiguration ohne Probleme, egal ob in einem oder in zwei getrennten Projekten.
Topologie kann man auch in Step7 classic projektieren:
In HW Konfig oder NetPro eine Profinet-Baugruppe selektieren, dann "Bearbeiten > PROFINET IO > Topologie" öffnet den Topologie-Editor.
Alternativ Mini-Variante: bei den Eigenschaften der Ports den Partnerport auswählen.