TIA Profibus Netzwerk mit CPU 1516 3PNDP als Master anlegen

Du stellst deinen PG/PC-Schnittstelle auf CP5711.Auto, hängst dein PG per MPI Kabel an das Profibus-Netz und drückst dann auf Testen => Lesen
1709886426091.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Vielen Dank ich ich hoffe ich komme heute noch zum ausprobieren

Ich habe mich da anscheinend missverständlich ausgedrückt, die Siemens CPU ist neu und soll den Beckhoff IPC ersetzen bis jetzt gibt es da nur den IPC.
Warum das mit Profibus und nicht mit irgendwas von Beckhoff gemacht wirde kann ich leider nicht sagen
 
Gut ich denke dass man die Busparameter manuell einstellen muss wenn man nicht alle Slaves in einem Projekt hat, da die Berechnung ja auf der Nutzdatenlänge der einzelnen Slaves basiert. Der zweite Master soll ja ersetzt werden, deshalb zum Testen ohne den Beckhoff die Konfiguration mit der ermittelten Baudrate überprüfen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen

Bitte entschuldigt die späte Antwort aber ich war zwischendrin anderweitig beschäftigt.

Danke für die hilfreichen Antworten, vor allem an @DeltaMikeAir, es lag dann an meinem Versuch mit den zwei Mastern.
Nach dem Umbau, Auslesen und Einstellen der korrekten Baudrate funktionierte alles so wie ich wollte.

Lg
 
Btw: In Profibus Netzen darf es mehrere Master bzw. Mastersysteme geben. Die Slaves können aber jeweils nur einem Master zugeordnet werden (logisch, die können nicht auf mehrere Master hören) Problem ist nur, die Mastersysteme teilen sich die selbe Leitung nacheinander und die Daten-Aktualisierungsrate sinkt.
 