Hallo Leute,
ich brauche Hilfe beim Einstellen der Abtastzeit (Cycle) bei FB43 PULSEGEN und bei dem PI-Regler
Der PI-Regler mit dem PULSEGEN-Baustein werden in dem Weckalarm-OB OB30 mit der Abtastzeit von 100MS augerufen.
Die Abtatstzeit des PI-Algorithmus ist auch auf 100MS eingestellt.
Die Abtatstzeit des PULSEGEN-Bausteins ist ebenfalls auf 100MS eingestellt.
Leider reagiert der Ausgangsparameter QPOS_P nicht. Ich weiß nicht was ich nicht richtig verstanden habe. Laut dem PID-Regelung Funktionshandbuch sollte es funktionieren. Vielleicht können Sie mir ein Tipp geben.


Code:
//Typumwandlung und Umrechnung von ms in s

#rTi := DINT_TO_REAL( TIME_TO_DINT(#Datensatz.BH_Regler.Ti)) / 1000.0;        // Integrationskonstante
#rCycle := DINT_TO_REAL( TIME_TO_DINT(#Datensatz.BH_Regler.Cycle)) / 1000.0;     // Abtatstzeit PI-Algorithmus
//integrieren

#Datensatz.BH_Regler.I_Teil  := #Datensatz.BH_Regler.I_Teil_Alt + ( (#rCycle/rTi)  *  #Datensatz.BH_Regler.Abweichung_Soll_Ist);
 #Datensatz.BH_Regler.I_Teil_Alt :=  #Datensatz.BH_Regler.I_Teil;

//####PI-Glied

#Datensatz.BH_Regler.Stellwert := #Datensatz.BH_Regler.P_Teil + #Datensatz.BH_Regler.I_Teil;



"PULSEGEN_DB"(INV:= #Datensatz.BH_Regler.Stellwert,
                           PER_TM := 10S
                           P_B_TM :=  50MS,
                           RATIOFAC := 1.0,
                           STEP3_ON := FALSE,
                           ST2BI_ON := FALSE,
                           MAN_ON := FALSE,
                           POS_P_ON := FALSE,
                           NEG_P_ON := FALSE,
                           SYN_ON := TRUE,
                           CYCLE := T#100MS,
                           QPOS_P => "BH_Regler_Outputarray".Output_BH[1..100]"[#"Regler-Nr"]));
 
Hallo,
die Mindestimpulszeit muss größer als deine Abtastzeit sein.
bei die P_B_TM = 50ms erhöhen auf z.b. 200ms

Gruß Per

 