habe mal eine ganz blöde Frage.
gibt es einen unterschied, zwischen der Remanenz in einem FB und einem DB?

Habe nämlich einen FB in dem ich mehrere "static" INT Werte remanent geschaltet habe. Nach einem Spannungsausfall kann es aber vorkommen, das er die Werte trotzdem vergisst und sie auf 0 setzt.
Ist es ein unterschied wenn ich diese Werte in einen DB Schreibe und dann die Spannung für zB. 2 Wochen ausfällt?

Beste Grüße
Hagen
 
wo ist denn der unterschied zwischen "remanent" und "im IDB setzten"?
 
Der Unterschied besteht darin, dass du bei der Einstellung "remanent" im FB die Daten für alle Instanzen DB automatisch setzt. Wählt man "im IDB setzten" aus, kann man für jeden Instanz Aufruf, eine andere Einstellung verwenden kannst.
Deklaration:
1738228986257.png

Ansicht in IDB:

1738229013218.png
 
Der Unterschied besteht darin, dass du bei der Einstellung "remanent" im FB die Daten für alle Instanzen DB automatisch setzt. Wählt man "im IDB setzten" aus, kann man für jeden Instanz Aufruf, eine andere Einstellung verwenden kannst.
Deklaration:
Anhang anzeigen 84970

Ansicht in IDB:

Anhang anzeigen 84971
Super. Danke für die Antwort.

Habe den Fehler übrigens gefunden.
Wollte auf Nummer sicher gehen und hätte eine variable eingebaut.
Diese hat mir den ganzen Mist aber zurück gesetzt.
Habe sie jetzt wieder rausgeworfen uns siehe da.... Es geht.

Auf Nummer sicher gehen ist nicht immer sicher.
 