Hallo zusammen,

eine Frage an die S5 Cracks unter euch.
Gibt es die Möglichkeit die verbaute Peripherie über eine AG Funktion oder sonstigen Funktionen aufzulisten?
Es ist leider nicht möglich die Baugruppen zu ziehen um die MLFB abzulesen.

Danke und grüße
Olli
 
Gibt es die Möglichkeit die verbaute Peripherie über eine AG Funktion oder sonstigen Funktionen aufzulisten?
Nein, leider nicht. Die Baugruppen sind in Step5 ja auch überwiegend nicht projektiert sondern per Steckplatz bzw. bei dir an der 135ér per DIP adressiert.

Es ist leider nicht möglich die Baugruppen zu ziehen um die MLFB abzulesen.
Blöde Frage, Schaltplan gibt es keinen (mehr)?
 
Gibt es die Möglichkeit die verbaute Peripherie über eine AG Funktion oder sonstigen Funktionen aufzulisten?
Es ist leider nicht möglich die Baugruppen zu ziehen um die MLFB abzulesen.
Meines Wissens gab es bei S5 nichts entsprechendes.
Bestimmte Karten durften nur auf bestimmten Plätzen ins Rack gesteckt werden.
Die BasisAdressen diverser Karten wurden an "MäuseKlavieren" auf den Karten eingestellt oder durch Einlöten von Brücken.
Bei analogen EingangsKarten geschah das Parametrieren z.T. durch das Stecken von speziellen Modulen auf den Karten.
Manche Karten (z.B. AS512 oder PositionierBaugruppen) wurden programmiert, indem ein oder mehrere EPROMs individuell angefertigt und auf die Karten gesteckt wurden.

Man könnte die in der Steuerung enthaltenen FBs auflisten und nach den FB-Nrn und ggfs nach den Bib-Nrn schauen.
Daraus könnte man mit entsprechenden Unterlagen Rückschlüsse ziehen, welche Siemens-"Standard-Software" benutzt wird und welche Hardware wahrscheinlich benutzt wird.
Aber das grenzt eher an Spekulation und hat wenig mit gesicherten Erkenntnissen zu tun.
 
Andere Frage:
Was willst du erreichen? Ersatzteilbesorgung?
Die elektrischen Werte werden sich ja sicher aus dem Stromlaufplan ermitteln lassen. Ev. auch die Sensoren erfassen oder ev. auch Messen (mA Stromzange)
Damit sollte sich zu 95% die Grundlage für ein Retrofit erarbeiten lassen.
Spezielle Sensoren dann gleich im Zuge des Umbaus mit erneuern.
 