-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mein Problem: Ich bekomm keine saubere Kommunikation zwischen einer S7 und einer S5 Anlage zu Stande. Im Bild sieht man das im ANZW das Bit 6 "Datenübernahme erfolgt" (Roter Pfeil) nicht sauber im Takt erfolgt. Senden ist auch sehr unzuverlässig, manchmal sekündlich neue Werte, manchmal dauert es bis zu 10 Sekunden bis ein neuer Wert ankommt. ANZW Wort 2,3 und PAFE zeigen mir keine Fehlerwerte an. Folgender S5 Code startet die Kommunikation:

Jemand eine Idee an was es liegen könnte?
mein Problem: Ich bekomm keine saubere Kommunikation zwischen einer S7 und einer S5 Anlage zu Stande. Im Bild sieht man das im ANZW das Bit 6 "Datenübernahme erfolgt" (Roter Pfeil) nicht sauber im Takt erfolgt. Senden ist auch sehr unzuverlässig, manchmal sekündlich neue Werte, manchmal dauert es bis zu 10 Sekunden bis ein neuer Wert ankommt. ANZW Wort 2,3 und PAFE zeigen mir keine Fehlerwerte an. Folgender S5 Code startet die Kommunikation:
Code:
:O D 0.2
:ON D 0.2
:
:SPA FB 121
Name :RECEIVE
SSNR : KY 000,016 Schnittstellennummer
A-NR : KY 000,009 Auftragsnummer
ANZW : DW 64 Anzeigewort
ZTYP : KC DB Zieltyp
DBNR : KY 000,229 Empfangs Datenbausteinnummer
ZANF : KF +00000 Antang des Sendebereichs
ZLAE : KF +00127 Laenge des Sendebereichs
PAFE : MB 226 Parametrierfehlerbyte
:
:L MW 226
:T DW 67
:
:U(
:L KH 0045 01 Fertig ohne Fehler
:L DW 64 01 Anzeigewort
:!=F 01
:) 01
:= M 29.1
:O(
:L KH 0002 01 Auftrag laeft
:><F 01
:) 01
:= D 0.2
:
:***
Netzwerk 7 von 19 Send Rack 2B
:L DW 75 Parametrierfehlerbyte
:T MW 226
:
:L DW 72 Lade Anzeigenwort
:L KH 0002 Lade Konstante Hex
:UW und Wort
:L KH 0000
:!=F
:UN M 227.1 Bit DW4.1 = send ANZW : Auftrag
:U M 10.1
:S M 7.4
:SPA FB 120
Name :SEND
SSNR : KY 000,016
A-NR : KY 000,010
ANZW : DW 72
QTYP : KC DB
DBNR : KY 000,126
QANF : KF +00000
QLAE : KF +00127
PAFE : MB 226
:
:L MW 226
:T DW 75

Jemand eine Idee an was es liegen könnte?