Hallo,
wir müssen ein Safety Projekt aus einer Pilz PSS WIN-PRO v2.3 in TIA v16
überführen.
Aktuell ist der Stand ausdrucken und abschreiben.
Hat von Euch evtl. jemand etwas Vergleichbares gemacht und kennt ein Konvertierungstool
oder einen eleganteren Weg ?
Gruss huggy
 
Auf die schnelle: Nein

PSS WinPro Safety Sachen sind meist in AWL geschrieben, das geht in Tia schon mal gar nicht.
Dann ist in PSS WinPro alles absolut zu adressieren, was in TIA (auf einer 1200er/1500er) auch nicht geht.

Auch das ganze System mit den Schutzschaltungsnummern gibt's so in Tia (gottseidank) nicht. Auch das Merkerlayout ist völlig anders...

Dann GIBT'S in PSS WinPro noch oftmals so Kunstschaltungen wenn Eigensichere Halbleiterausgänge direkt auf PSS-EAs geführt wurden, irre man im Siemens-Umfeld mittels Hardwsre-Parametrierung ablösen muss.

......

Spannende Aufgabe, und Wenns um Safety geht wäre mir wesentlich lieber erst mal die ganze Safety-Logik und die ganzen Überprüfungsmechanismen zu verstehen und dann das Ganze nachzubauen, anstatt irgendeinen Mist mit 100.000 Leichen zu konvertieren, der vielleicht aktuellen Normen nicht mehr entspricht
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber prinzipiell zum schnellen Arbeiten kann man natürlich:

In Tia die Symbolik so anlegen, dass sie nahe am der PSS-Adressierung ist (z.B. PSS: M10.31 -> TIA "FDB".M10_41) und erst nach der Portierung des Codes die Symbilk entsprechend "sprechender" umgestalten.

Als generator für solche Serien-Symbolik eignet sich wie immer Excel hervorragend.

Schauen welche Standardbausteine von Pilz durch solche von Siemens ersetzt werden können. Evtl. bietet es sich auch an, zuerst die Pilz-Bausteine (abgesehen von den Schutzschaltungsnummern) als F-FBs nachzubauen und dabei ggf. Siemens F-Bausteine wrappen.
 