Step 7 Schnittstellen SDB Typ 2002 unterschiedlich

DrumJoeyDrum

Level-2
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe eine Anlage, da bekomme ich beim Systemdaten-Vergleich die Meldung

Die Schnittstellen-SDB (Typ 2002) mit den Nummern 1000 und 1000 sind unterschiedlich


Bitte um Erklärung :D


Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
20240502_1239_tg-ntb004 ( 10.66.132.35 ).jpg


Nachdem uns letzte Woche eine ET200s genau nachdem die Hardware neu übertragen wurde
den Dienst quittiert hat - und es daher auch sehr nahe liegend war das es ein Fehler
in der HWconfig vor liegt (war aber nicht so (LINK)) habe ich jetzt angefangen
alle Anlagen durchzugehen (Bausteinvergleich mit SDB, DB-Backup AG-Abzug zu machen)

Auf diesen Fehler mit Schnittstellen SDB Typ 2002 und Nummern 1000 und 1000 bin
ich dabei jetzt schon 4x gestoßen :/

Online-Offline ist ein Unterschied vorhanden. Was möchtest du genau wissen?
Wie gehe ich vor um den Unterschied zu finden?
 
Vermutlich Routing Informationen oder Verbindungen? Entstehen beim Übersetzen in NetPro.
aus NetPro laden, kann man ohne CPU STOP laden
Oder alle Systemdaten aus Bausteine Ordner laden
 
Zurück
Oben