TIA Siemens alm Lizenz auf HMI übertragen

Falls Du mit TIA arbeitest:
Menü "Online/HMI Bediengeräte Wartung/Autorisieren-Lizensieren aufrufen"
Dazu musst du eventuell online sein. Der ALM wird dann vom TIA-Portal gestartet.
 
Falls Du mit TIA arbeitest:
Menü "Online/HMI Bediengeräte Wartung/Autorisieren-Lizensieren aufrufen"
Dazu musst du eventuell online sein. Der ALM wird dann vom TIA-Portal gestartet.
Ok, ich hab es gemacht und geladen. Und die Lizenze jetzt ist im meinem HMI .
Aber doch bekomme ich HMI Lite Fehler: Lizenzierung fehlgeschlagen.Freischaltcode ungültig.SMC ID....
Aber ich habe auch die lizenz-Nr und key in DB HMI Lite_CPU .... LTLL_ Config überträgt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie ist denn der name der lizenz die du aufgespielt hast?
soweit ich im moment weiss müsste das eine von den beiden sein
SIFLWCSAPA9999 WinCC Sm@rtAccess for Panels
SIFLWCSSPA9999 WinCC Sm@rtService for Panels
 