Hallo zusammen,

weiß nicht ob ich hier richtig bin aber ich habe ein Problem. Ich sollte eine Stromnetzüberwachung in Siemens Logo Soft Comfort programieren, und komm nicht weiter.

Wir haben 3 Eingänge das sind die Motoren und wir haben 3 Ausgänge das sind die Warnlampen.

Es soll folgendes passieren:

Wir haben 3 Motoren (4, 6, 8 kW). Wenn alle drei ausgeschaltet sind soll die Grüne lampe leuchten.
Und das immer so weiter wie in der Wahrheitstabelle gegeben ist.

1732459035612.png
Villecht kann mir jemand mit einem Schaltplan helfen.

Beste Grüße
 
Je nachdem ob der jeweilige Motor läuft, die Leistungen zusammenaddieren.
Die Leistung dann mit den 2 Grenzwerten vergleichen und die entsprechende Lampe ansteuern.
Also, wenn P>11->gelbe Lampe
Wenn P>17->rote Lampe
 
Hoffentlich haben alle kleine Fehler eingebaut.
So gemein ist hier niemand. :eek:

Was soll man tun, wenn einem am Sonntag noch einfällt ... Ups, da war noch was - und morgen ist Schule.

Mir kommt das Thema irgendwie "bekannt" vor ... als hätte schonmal jemand seine Hausaufgaben machen lassen.
Aber genauso, wie der TO bin ich auch zu faul, danach zu suchen.

Egal, es hat ja ein gutes Ende.
 