Von Bedeutung wäre auch, wie dieses "Schwanken" aussieht. Sind es plötzliche und unregelmäßige Schwankungen oder ist es eher ein gleichmäßiges Schwingen? Was versorgt dieses Gebläse? Gibt es ein Kanalnetz mit Klappen oder Volumenstromregler, die vielleicht nicht das tun was sie sollen?...Bis jetzt ist uns aufgefallen, das an diesen Gebläse der Strom zwischen 320 und 340Ampere schwankt...
Wenn ich nicht schon alles erlebt hätte, würde ich die Frage nicht stellen: Wo befindet sich der Leistungsschalter? In der Versorgung des Umrichters oder zwischen Umrichter und Motor? Unter welchen Bedingungen wurden die Ströme 1 A und 320 A gemessen?
Moin
der Umrichter hat 590A Nennstrom, die Last von 340A bedeutet <60% Auslastung.
Ist der Leistungsschalter vor dem Umrichter korrekt ausgelegt (und liegt kein Defekt vor) kann er nicht auslösen.
Um Missverständnissen vorzubeugen: der Vergleich mit den anderen Umrichter zeigt Stromschwankungen von 1A oder wirklich 1A Eingangsstrom?
Wahrscheinlich muss man das Gebläse oder Gebläsekomponenten tauschen (Reibung stellen suchen, Lagerung messen, etc)