Step 7 SIPROTEC 5 Profinet

hanepth94

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Zusammen,

wir haben ein SIPROTEC 5 über Profinet an eine CPU414 in einer Step7 Umgebung angebunden.
Über das Modul "Messwerte" möchte ich die üblichen Daten (Strom, Spannung, Leistung) auslesen.
Die Werte werden vom SIPROTEC als DINT übertragen.
Jedoch ergeben diese Werte unskaliert keinen Sinn. Kennt sich jemand mit der Skalierung dieser Messwerte aus?
 
Hallo,
Hast du das lösen können?

Ich habe das gleiche Problem.
Messwerte kommen als DINT an, kann man das konvertieren, muss man skalieren oder gibt es eine Einstellung dazu?

Danke MFG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also laut folgendem Handbuch kommen die Messwerte nicht als DINT, sondern als REAL ... Das Mapping ansich wird mit der Konfig-Software eingestellt.

Ich kenne die Dinger nicht pratkisch, aber besonders kompliziert schaut das jetzt nicht aus.
 
Zurück
Oben