TIA SPS Frage / 2 Förderbänder über FUP steuern

Cryptonic

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag liebe Community,

ich bin neu und habe Interesse an Anlernen der SPS.
Ich bin leider noch ein blutiger Anfänger, daher entschuldigt bitte meine Fehler.

Undzwar möchte ich diese Aufgabe gerne im FUP lösen und habe Probleme damit.

093b6850-6a86-4243-ba7f-4a8be1bc23f6


P.s. Ich sehe leider kein Bild obwohl ich es angehängt habe.

Es handelt sich um 2 Förderbänder mit jeweils einem Motor und einer Lichtschranke. Sobald 12 Pakete über jeweils beide Bänder gelaufen sind soll die Anlage stoppen.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Nun, da würde sich ein Zähler pro Lichtschranke, eine Addition der Werte und ein anschließender Vergleich auf >= 12 anbieten und eine Möglichkeit, z.B. per Taster um das Ganze erneut zu starten.
Aufgrund der versaubeutelten Umlaute in Deinem Beitrag liegt die Vermutung nahe, dass Du während des Tippens abgemeldet wurdest, dann klappt das mit dem Hochladen von Bildern auch nicht.
 
Zurück
Oben