TIA TIA V 15.1 zeitliche Verriegelung Wendeschützschaltung

Chechener91

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe angefangen mit dem TIA V 15.1 zu programmieren.Weit bin ich nicht gekommen.
Ich habe soweit die Wendeschützschaltung programmiert und habe das Programm auf das Gerät Siemens S7 1200 gespieltund es läuft.
Ich habe 3 Netzwerke eingericht und zwar:

Netzwerk 1 : Moter Rechtslauf QQ1
Netzwerk 2 : Motor Linkslauf Q2
Netzwerk 3 : Meldeleuchte für Recht/Linkslauf Q3

Nun ist gefragt: a) eine Zeitliche Verriegelung einzubauen, nachdem der Austaster gedrückt wird, soll der Motor erst in 10s eischaltbar sein , um den Motor vor Schäden zu schützen

und b) um die Verriegelungszeit sichtbar zu machen soll die Meldeleuchte mit einem Frequenz 1 HZ Blinken

Wie ist das zu realisieren?

Ich bedanke mich schon im Voraus
 
'MotorRechtslauf' ODER 'MotorLinkslauf' auf den Eingang einer AusschaltVerzögerung (10 s).
'MotorRechtslauf' ODER 'MotorLinkslauf' (s.o.) negiert UND Ausgang der Verzögerung auf eine statische BOOLsche HilfsVariable.
Mit dieser HilfsVariable das Einschalten von 'MotorRechtslauf' und 'MotorLinkslauf' verriegeln.
Diese HilfsVariable mit einem Blinktakt über UND verknüpfen und das Ergebnis über ODER mit 'MotorRechtslauf' ODER 'MotorLinkslauf' (s.o.) und damit die MeldeLeuchte ansteuern.
 
Zurück
Oben