Verlustberechnung von Klemmen

Alex.TU

Level-2
Beiträge
53
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,


ich bräuchte eure Unterstützung bei der Verlustberechnung der Klemmen, da ich bei Phoenix keine entsprechenden Angaben finde.


Im Schaltschrank habe ich verschiedene ST-Klemmen von Phoenix, z. B. ST 6-TWIN, PTRV und PTME, allerdings gibt es dazu keine Angaben.


Gibt es eine bestimmte Methode zur Berechnung der Verluste dieser Klemmen? Berechnet man diese pauschal, oder müsste ich beim Lieferanten nachfragen?


Vielen Dank im Voraus!


Viele Grüße
 
Ich berechne die gar nicht.
Das ZVEI gibt eine Empfehlung raus, Leitungsverluste innerhalb von Schaltanlagen mit 30% der Gesamtverlustleistung des Schrankes anzunehmen, da fallen bei mir die Klemmen mit drunter. Grad auch mit den Annahme, dass 90% der Klemmen in einem Schrank nur winzige Ströme sehen ist das aus meiner Sicht vernachlässigbar.
 