Etwaige Fehlermeldungen siehst du in der Meldeanzeige oder in der System-Diagnoseanzeige, wenn du sie dir als Elemente ins Bild ziehst.
Ich denke, dass es hier aber ein Klassiker ist, über den jeder mal stolpert:
In der Regel weiß man im TIA-Portal ja nicht, welche Netzwerkschnittstelle auf dem Runtime-PC für die Kommunikation zur S7 verwendet wird. Von daher wird im TIA-Portal als Zugangspunkt nur S7ONLINE als Platzhalter projektiert. Sieht man auf deinem Screenshot auch links unten. Auf dem Runtime-PC muss jetzt zugeordnet werden, welcher echten Netzwerkschnittstelle S7ONLINE entspricht, das geht mit einem kleinen Tool in der Systemsteuerung. PC/PC-Schnittstelle einstellen.
Ist hier beschrieben:
support.industry.siemens.com