Zielsystemeinstellung codesys 2.3 finden

hgottfried

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
gibs irgendwo eine Liste oder ähnlich mit den Zuweisungen:

WAGO 750-8202 PFC200 CS 2ETH RS entspricht WAGO_750-8202_(FW ........

oder kann ich die Info irgendwo aus der Controller auslesen ?

Vielen Dank
Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Firmwareversion ja - nur die Verknüpfung welche Konfiguration in den Zielsystem Einstellungen dafür richtig sind ?

irgend etwas übersehe ich da ?! Für den 8202 sind z.B. sind 6 Einträge vorhanden

Viele Grüße Helmut
 
der vordere Teil ist die Artikelnummer, die steht auf dem Gerät drauf. Der hintere Teil betrifft die Firmware, ...-FW02 wäre für die Firmwareversionen bis einschließlich 2, FW03-... wäre dann für Firmwareversion ab 3.
 
Danke Dir,
habe es getestet, es ist der Eintrag 750-8202_(FW03...) - 750-8202/040-000.
Der Eintrag 2 Zeilen höher hat nicht funktioniert.
Für mich war da kein plausible Erklärung warum genau dieser Eintrag.
Vielen Dank für deine Erklärung.
Zielsystem 8202.jpg

Noch einen schönen Rest-Sonntag
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Eintrag 2 Zeilen höher hat nicht funktioniert.
Das ist der Controller mit Fernwirkprotokollen, also 750-8202/xxx-001, was nicht das Gleiche ist, wie dein 750-8202 ohne die Zusatznummer. Die "x" sind Platzhalter für 750-8202/025-001 oder 750-8202/040-001. Wobei WAGO das an dieser Stelle auch ausschreiben hätten können, da das Target für den /040-001 ja nicht FW-abhängig ist und somit nur der /025-001 gemeint sein kann. Der 750-8202/040-001 wurde wahrscheinlich erst nach dem Erscheinen von FW(03) veröffentlicht, womit der keine FW kleiner 3 haben kann.
 