Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Verbindung löschen hat leider nicht geholfen. Außerdem wurde die HMI-Variablentabelle dann nicht aktualisiert.
Die Lösung war wie folgt:
- Reboot Panel
- im Gerätebaum copy + paste des Panels
- IP Adresse ändern
- neues Panel umbenennen
- komplett übersetzen und übertragen
Hallo, ich arbeite mit TIA V17, einer S1516-3 PN/DP und 2 TP900. Ich habe jetzt die Visualisierung auf einem TP900 fertig gestellt und möchte diese Visualisierung nun auch auf einem zweiten baugleichen TP900 zur Verfügung stellen.
Dazu habe ich das vorhanden TP900 kopiert und in die Wurzel...
Der Mann von Igus sagte, dass es kein "fullsize" Modbus Teilnehmer ist, sondern eigentlich eine modifizierte Canopen Schnittstelle. Insofern ist das Modul kein MB Device, jedenfalls kein vollständiges. Die Device Adresse kann ich nicht angeben.
In der Bedienungsanleitung finde ich folgendes:
Liebes Forum,
ich verzweifle gerade an der Kommunikation mit einem Modbus Teilnehmer. Ich arbeite mit einer S7 1516-3PN und TIA V17. Ich möchte ein dryve D1 Modul von Igus ansteuern. Dazu habe ich mir im Büro einen Testaufbau mit einer kleineren CPU (1513-1) aufgebaut. Nur Steuerung, Modul und...
Dank, euch für die Hinweise. Die Befürchtung ist, dass, wenn wir es laden danach nicht mehr "zurückdrehen" können. Ein Kollegen hat das vor langer Zeit bei einer safety Steuerung so erlebt. Wir versuchen es deshalb erstmal auf einer Reserve Steuerung.
Wie "unkomfortabel" wird die Programmierung durch den Passwortschutz? Muss ich dann für jede Änderung, bei jedem Laden das Passwort eingeben?
Bei uns gibt es Befürchtungen, dass wir uns das Leben zu schwerer machen als notwendig?
Hallo, wir arbeiten mit einer S7 1516 und TIA V17 im Bereich Forschung und Entwicklung. Wir haben einen Prototyp gebaut und mein Chef möchte, dass wir das Programm schützen. Dazu habe ich diesen Beitrag von 2008 gefunden...
hier der Screenshot (die Unterordner sind leer) .. dort sehe ich keine abgelaufene Trial, dennoch könntest du recht haben, dass hier ganz am Anfang mal eine Trial lief. Kann man das irgendwo sehen?
Hallo, ich möchte TIA V17 mit WinCC Pro testen. Dazu habe ich mir die Trial Version auf einen Test-PC installiert und dort wurde mir auch die Trial Lizenz angeboten und ich konnte sie aktivieren. Auf diesem Rechner war vorher keine weitere/andere Lizenz aktiviert.
Im nächsten Schritt möchte ich...
Hi Olli, Danke fürs nachschauen. Die habe ich auch gefunden. Wir wollen es jetzt mit einem Jumo Art.Nr. 582221 707051-07/00 versuchen. Der wandelt uns das Signal auf 4-20 mA.
Hallo, wir arbeiten mit TIA V17 und einer CPU 1516-3 PN/DP und suchen nach einer Möglichkeit Thermoelemente der Typen C und D direkt auf die AI-Karte zu verdrahten. Gibt es so etwas oder geht es nur via Messumformer?
Gruß Uwe