Von Mobi, alias PhoenixContact Mitarbeiter, habe ich auf die Frage warum mein PSI-WL-RS232-RS485/BT, das bei mir im Labor liegt und ich nicht zum Funktionieren am Profibus bringe, folgende Empfehlungen gehört:
1. Nimm Ethernet
2. "wahrscheinlich funktioniert unser RAD-ISM-TW-PB-Gateway zuverlässiger"
3. "Ich habe ein weiteres Produkt: RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS"
Abgesehen davon daß ich nicht alle Produkte des Phoenix Katalogs zum Test kaufen möchte um zu wissen wie ich eine Profibus Funkübertragung aufbauen soll, habe ich das Datenblatt für Empfehlung 3 studiert:
Dort soll die Profibus DP Einstellung auf 93,75kbit reduziert werden, eine für mich abenteuerliche Tslot, TDSR, Anzahl OLM=127!! und Leitungslänge 9999m eingegeben werden und man erreicht dann, laut Datenblatt, eine Profibus Antwortzeit von 180ms. Es steht im Handbuch zudem nicht für welche Profibus Datenlänge dieser Wert gilt.
"Bei geringeren Übertragungsraten erhöht sich die Antwortzeit entsprechend" steht weiter im Handbuch. Von meinen Phoenix Vertreter habe ich als Empfehlung gehört, daß man die Funkmodule bei Profibus Übertragung nur mit 19,2 kbit betreiben soll wenn es stabil laufen soll. Dann komme ich auf Antwortzeiten von roundabout 700ms!!!!
Das Modul kostet ca 900.- Euro + Parametriersoftware, eine Funkstrecke also 1800.- Euro dazu kommt eine eigene Profibus DP Baugruppe CP 341 mit ca 600.- Euro da man einen eigenen Profibusleitung aufbauen muss, wenn an der Profibus Standardschnittstelle der S7 weitere DP Peripherie angeschlossen werden soll, macht 2400.- Euro. Für die zusätzliche Verlegung des Kabels rechne ich nochmals 600.- Euro vom SPS Schaltschrank (im Keller oder Montagebühne) bis zum Funkmodul da ich den dort liegenden normalen Profibus Strang mit 1.5Mbit je nicht anzapfen kann.
Für das Öffenen des RAD ... Gehäuse, Parametrieren über mitgelieferte Software, Individuelle Anfertigung eines Profibus Kabels da kein Norm Profibusstecker verwendet wird, Einbinden des zusätzlichen Aufwands in das SPS Programm würde ich mal zusätzlich 4 Stunden kalkulieren.
Bei allem ist immer noch nicht die Fragen von Mobi geklärt worden:
A. Wo bei BMW gibt es die erwähnte Referenzanwendung?
B. kann Empfehlung 3 mehr als 128bit gleichzeitig übertragen (Mobi sagte die Funksysteme von Phoenix können nur 128 bit übertragen, ich habe 3 DP SLaves nach der Funkstrecke mit 32 /128/4 Byte DP Daten =1312bit)
Fazit: Die Phoenix Empfehlungen sind schon rechnerisch extrem langsam und in der Praxis wohl nur für sehr langsame Anwendungen überhaupt geeignet trotz des relativ hohen Preises und Zeitaufwandes.