Hallo Freunde,
ich habe folgende Konstellation:
CPU als Profibus DP-Master: Beckhoff CX8030
CPU Siemens S7-314C-2 DP als Profibus-DP-Slave
Kabellänge 80m Punkt-zu-Punkt mit abgewinkelten Siemens Profibussteckern und eingeschaltetem Terminator
Problem: Ich bekomme keine Kommunikation zustande, die BF-LED leuchtet und im Beckhoff-System-Manager steht bei den Diagnosedaten folgendes
BoxState: Config fault
DiagData (Hex):
0E 0C 00 01 80 D1
ExtDiagData (Hex):
42 18
06 82 00 00 C0 03
abwechselnd mit
BoxState: Station not ready (in DP-Start-Up)
DiagData (Hex):
0E 05 00 FF 80 D1
ExtDiagData (Hex):
42 18
06 82 00 00 C0 03
Stecke ich den Busstecker ab, oder schalte die S7-314 aus, dann erscheint statt der genannten Meldungen "Station nicht vorhanden".
Könnt Ihr mir sagen, wie ich die S7-314 korrekt als DP-Slave parametriere? Ich habe in deren HW-Config folgendes eingestellt:
DP-Slave Adresse 4
Übertragungsgeschwindigkeit 187,5 kbit/s
Profil DP
Slotzeiten bei beiden CPU gleich
DP-Slave
Was ich nicht genau weiß ist, was bei der S7-314 unter "Konfiguration", siehe Screenshot eingestellt werden muss. Kann das vielleicht der Grund für den "Konfigurationsfehler" sein?
Könnt Ihr mir sagen, wie ich hier bei der Fehlersuche weitermache?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
Michi
ich habe folgende Konstellation:
CPU als Profibus DP-Master: Beckhoff CX8030
CPU Siemens S7-314C-2 DP als Profibus-DP-Slave
Kabellänge 80m Punkt-zu-Punkt mit abgewinkelten Siemens Profibussteckern und eingeschaltetem Terminator
Problem: Ich bekomme keine Kommunikation zustande, die BF-LED leuchtet und im Beckhoff-System-Manager steht bei den Diagnosedaten folgendes
BoxState: Config fault
DiagData (Hex):
0E 0C 00 01 80 D1
ExtDiagData (Hex):
42 18
06 82 00 00 C0 03
abwechselnd mit
BoxState: Station not ready (in DP-Start-Up)
DiagData (Hex):
0E 05 00 FF 80 D1
ExtDiagData (Hex):
42 18
06 82 00 00 C0 03
Stecke ich den Busstecker ab, oder schalte die S7-314 aus, dann erscheint statt der genannten Meldungen "Station nicht vorhanden".
Könnt Ihr mir sagen, wie ich die S7-314 korrekt als DP-Slave parametriere? Ich habe in deren HW-Config folgendes eingestellt:
DP-Slave Adresse 4
Übertragungsgeschwindigkeit 187,5 kbit/s
Profil DP
Slotzeiten bei beiden CPU gleich
DP-Slave
Was ich nicht genau weiß ist, was bei der S7-314 unter "Konfiguration", siehe Screenshot eingestellt werden muss. Kann das vielleicht der Grund für den "Konfigurationsfehler" sein?
Könnt Ihr mir sagen, wie ich hier bei der Fehlersuche weitermache?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
Michi