Moin Leute,

Durch den akuten Teilemangel hat unser Einkauf aus irgendeinem alten Lager noch ältere F-DQ Module bezogen. Soweit erstmal kein Problem.
Allerdings habe ich beim Projektieren nicht die Möglichkeit diese auszuwählen. Verbau werden
F-DQ 6ES7 136-6DB00-0CA0 V1.0.3
Projektieren kann ich aber nur V2

Siemens kann mir diesbezüglich nicht weiterhelfen mit alten GSD Dateien. Jetzt habe ich die Hoffnung hier noch Hilfe zu bekommen.

Hochrüsten der Firmware ist leider nicht möglich, da der E-Stand zu alt ist (E-Stand 4)

Bild von Vorne Zeigt die Module mit der Version und Bild 2 von der Seite Eins ist alt eins ist Neu...
 

Anhänge

  • Frontansicht.jpg
    Frontansicht.jpg
    1,3 MB · Aufrufe: 19
  • Seitenansicht.jpg
    Seitenansicht.jpg
    490,2 KB · Aufrufe: 19
nik20099 schrieb Ich nutze Step7 V5.6 SP2

Das ist nur die halbe Wahrheit. Distributed Safety Version ?

Das V2 bezieht sich doch auf die "Norm" Profisafe V2 !
 
Distributed Safety haben wir nicht.

wir nutzen S7 F-Configuration Pack V5.5 SP13

Ja das kann sein das sich die V2 darauf bezieht, aber im Modul steht dann trotzdem Firmware V2.

In der Tia Welt kann man die Firmware einfach über ein DropDown auswählen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube das so nicht!
Das S7 F-Configuration Pack V5.5 SP13 brauchst du sowieso. Aber für die Programmierung brauchst du noch Distributed Safety oder für H/F-Systeme die Software F-System.
 
Wir Programmieren keine Safety in der PLC wir nutzen Safe SPL über Sinumerik.

Sollte für den Hardwarekatalog und den Firmwarestanden aber keine rolle spielen
 