Ich habe die Schutzleiterverbindung vom Schaltschrank zum Motor gemessen. Diese war in Ordnung.
Heute haben wir mal die Verbindung des Schutzleiters vom Hausanschluss zum Schaltschrank gemessen. Hier haben wir einen Wert von >199 Ohm.
 
Ist das das gleiche?Schleifenwiderstand messen und Schutzleiter prüfung sind doch zweierlei?
Dachte ich zumindest immer.

Schleifenwiderstand, bzw. Schleifenimpedanz wird der Widerstand über Schutzleiter die Strecke bis zum Trafo und über Außenleiter zurück gemessen, darauf wird der Abschaltstrom im Fehlerfall berechnet und angezeigt. Jetzt kann man beurteilen ob die eingesetzten Sicherungen im Fehlerfall auslösen
 
Wir haben die Schutzleiteranschlüüse sämtlicher Stromverteiler in der Halle gemessen. Alle liegen so bei 0.10 Ohm. Der Verteiler an dem wir die Schleife messen wollten hat >199 Ohm. Das ist wie du sagst ein gewaltiges Problem. Haben diesen Verteiler ersteinmal stillgesetzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nochmal auf Anfang. Wir haben den Schaltschrank mit dem wir eine Schleifenmessung machen wollten ersteinmal zu Seite gestellt, da die Messung nicht funktioniert hat. Im Chatverlauf ganz am Anfang lag die Vermutung nahe, dass mit der Schutzleiterverbindung vom Hausanschluss bis zur CEE Steckdose an der wir den Schaltschrank angsteckt hatten etwas nicht in Ordnung sein könnte. Daraufhin haben wir diese Steckdose und zur Sicherheit das wir Messtechnisch keinen Mist machen alle Verteiler in der Halle überprüft. Fakt ist bei allen haben wir eine ordentliche Verbindung zum Schutzleiter bis eben auf den Verteiler an dem wir unseren Schrank/Anlage angeschlossen hatten.
 
Der Schank ist aktuell aussen vor. In die Halle sollten wir einen PEN bekommen. Von dort werden die einzelnen CEE Steckdosen in der Halle mit einem separaten Null und PE angefahren. So auf den ersten Blick. Wir haben die Verkabelung aber nicht gemacht. Wir sind nur Mieter.
 
Verstehe einer die Welt …
Ein Messgerät für vermutlich über 2k € und kein Duspol für 50€.

Wie macht ihr eine Vorprüfung?
oder Punkt 3 der „5 Sicherheitsregeln“?
 
Was ich bei älteren oder unbekannten Installationen oft mache, ist PE gegen eine Wasserleitung zu messen. Da habe ich schon des öfteren einen riesen Schreck bekommen.
 
Kann man auch mit dem Multimeter messen. Genauso wie den Widerstand zwischen N--->PE.
Meinst du, dass man die Spannungsfreiheit mit einem Multimeter feststellen kann?
Falls ja, das war bei mir nämlich eine Frage an der Abschlussprüfung Teil 1. Die Begründung, warum man einen zweipoligen Spannungsprüfer nutzen soll, war laut Prüfer folgende:
- Ein Multimeter kann man falsch einstellen.
- Ein Duspol zeigt eine Spannung an, auch wenn die Batterien leer sind.
Gegen beide Punkte kann man auch gegenargumentieren, ich wollte das nur nicht so stehen lassen.🙈
 
Meinst du, dass man die Spannungsfreiheit mit einem Multimeter feststellen kann?
Falls ja, das war bei mir nämlich eine Frage an der Abschlussprüfung Teil 1. Die Begründung, warum man einen zweipoligen Spannungsprüfer nutzen soll, war laut Prüfer folgende:
- Ein Multimeter kann man falsch einstellen.
- Ein Duspol zeigt eine Spannung an, auch wenn die Batterien leer sind.
Gegen beide Punkte kann man auch gegenargumentieren, ich wollte das nur nicht so stehen lassen.🙈
Ich schrieb messen, nicht prüfen.
 