Gesamtstrom aller in der NSHV befindlichen NH Trenner höher als der angegebene Gesamtstrom

Alex3006

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

in einer NSHV, welche für eine maximale Stromstärke von 1600A ausgelegt ist, befinden sich mehrere NH- Trenner.
Zähle ich nun die Ströme aller Trenner zusammen, komme ich auf einen Wert, der deutlich über den 1600A liegt.
Muss ich bei dem addieren der Ströme etwas berücksichtigen?

Vielen Dank im Voraus.
 
Du hast also hinter jedem dieser Trenner eine Strom-Messung installiert ?
Falls ja - hast du einfach die gemessenen Peaks addiert oder die Momentan-Ströme ?
Welchen Eingangsstrom hast du denn hinter dem Lastschalter ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Larry,
die Rede ist von den maximalen Strombelastbarkeiten der Trenner.
In der NSHV sind:
4 NH 3 Trenner( 630A)
4 NH 2 Trenner( 400A)
4 Nh 1 Trenner ( 250A)
8 NH 0 Trenner( 160A)

Zähle ich diese Zusammen, komme ich auf einen Wert von 5140 A.
 
Thema: Gleichzeitigkeitsfaktor.
Zähl mal zuhause zusammen wie viele Schuko-Steckdosen pro Sicherung eingebaut sind.

Außerdem ist der Nennstrom der Verbraucher immer kleiner als die Sicherung.
Speziell NH-Trenner haben da häufig größere Reserven bzw. "Abstände" zwischen Nennstrom und Sicherungsgröße.
 
die Rede ist von den maximalen Strombelastbarkeiten der Trenner
Was das aufnehmende Bauteil maximal abkönnte ist irrelevant - welche NH-Sicherungselemente sind tatsächlich eingesetzt, wie ist die Verteilung abgesichert u. ist in Summe alles safe - darauf kommt's an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Larry,
die Rede ist von den maximalen Strombelastbarkeiten der Trenner.
In der NSHV sind:
4 NH 3 Trenner( 630A)
4 NH 2 Trenner( 400A)
4 Nh 1 Trenner ( 250A)
8 NH 0 Trenner( 160A)

Zähle ich diese Zusammen, komme ich auf einen Wert von 5140 A.
Nix für ungut, aber sicher dass du dir nicht lieber einen ganz anderen Job suchen solltest, sowas wie Blümchenpflücken oder so?
 
n einer NSHV, welche für eine maximale Stromstärke von 1600A ausgelegt ist,
Dafür ist dann deren Zuleitungskabel und dessen Absicherung ausgelegt.

In der NSHV sind:
4 NH 3 Trenner( 630A)
4 NH 2 Trenner( 400A)
4 Nh 1 Trenner ( 250A)
8 NH 0 Trenner( 160A)
Es kann ja nun mal sein, dass von den 20 Abgängen gerade nur einer aktiv ist - und gerade der nen Kurzschluss bringt.

Soll jetzt die 1600er Vorsicherung oder lieber doch die 160er jetzt den Brand verhindern?

Übrigens, meine Hausverteilung ist mit 3x35A abgesichert und hat 8x3 16A Abgänge.

TL;DR
Die Summe der Nennströme von Abgangssicherungen hat (fast) keine Beziehung zur Eingangsabsicherung.
 