TIA Siemens - Beckhoff Shared Device

Pikador

Level-2
Beiträge
260
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ein Kunde möchte mit Beckhoff eine Kommunikation zu unserer Anlage aufbauen. Auf unserer Seite ist eine S71515. Dazu hat er uns eine GSDML Datei geschickt. Ich habe die Datei in HW-Konfig angebunden aber ich habe keine Ahnung wie ich jetzt weiter vorgehen muss. Bei den Eingenschaften zu der GSDML habe ich Shared Device gefunden. Die Liste, die dort ist, entspricht unseren Daten (siehe Screenshot). Was muss ich damit machen. Hat jemand schon das gemacht. Von Beckhoff habe ich keine Ahnung.
 

Anhänge

  • shared_device_beckhoff.png
    shared_device_beckhoff.png
    57,4 KB · Aufrufe: 35
Hallo Pikador,

schau mal hier ob Dir das weiterhilft.

Soweit wie ich das verstehe wollt ihr eine Schnittstelle aufbauen, auf die die eine Steuerung schreibt und die andere Liest. Das funktioniert laut dem Link so nicht. SharedDevice bedeutet, dass ein oder mehrere Module des Geräts von einer Steuerung gelesen und beschrieben werden können, und die restlichen Module von einer anderen Steuerung verwendet werden können.

Falls beide Geräte als Profinet-Master arbeiten wäre eventuell ein PNPN-Koppler Sinnvoll, auf dem man dann die Schnittstelle konfiguriert.

Ich habe gerade gesehen, dass es sich bei dem EL6631-0010 um einen Buskoppler handelt, der wahrscheinlich nur dafür gedacht ist um die Kommunikation mit deiner SPS aufzubauen. Das heißt, er sollte den EL6631-0010 als Profinet-Device konfigurieren (also als Profinet-Slave) den du dann ganz normal in deine HW-Config einfügen kannst. Der Zugriff von der Beckhoff-SPS erfolgt ja nicht über Profinet sondern Ethercat, sofern ich das richtig verstanden habe.

Siehe auch EL6631-0010 Doku
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

kannst du das Gerät mit einem Doppelklick "öffnen"?
Alternativ:
Was wird angezeigt, wenn du den ganzen grauen Kasten markierst und auf den Reiter IO-Variablen gehst?
 
EL6631-0010 ist nichts anderes wie ein Ethercat-Gateway zu Profinet.
Also für deine Seite ein ganz normales Profinet-Device (alt = Slave).
Wie andere GSDML Dateien behandeln.
Aufbau/Art/Reihenfolge/Größe der Bytes muss natürlich abgesprochen und gleich sein.
Shared brauch man dafür normal nicht. Sonst soll der Kunde dir da was zu erzählen ...

(Auf der Beckhoff Seite ist das beim ersten mal ein bisschen holpriger.)
Anbei mal ein Screenshot von classic SS7 (habe ich mit TIA auch noch nicht gemacht, sollte aber kein Problem sein)
1722592488866.png
 
Hallo,
Danke für die vielen Antworten.
Laut Kunde arbeitet die Beckhoff Seite als device. Ich habe die GSDML geöffnet und dann wird einiges Klar. Siehe Screenshot.
Bedeutet das, dass ich einfach auf die Adressen schreiben und lesen kann?
Wenn Ja, reicht einfach Laden und Transferieren oder muss man irgendwelche extra Funktionen benutzen.

Die Adressen wurden automatisch vergeben, ich muss sie noche etwas aufräumen ;-)
 

Anhänge

  • TIA_Beckhoff.png
    TIA_Beckhoff.png
    89,3 KB · Aufrufe: 24
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So sollte es sein....
Was ich nicht mehr weiß, wie wer wo der Profinet-Name vorgegeben wird. Also ob Du einfach taufen kannst oder ob der auf Beckhoff-Seite eingestellt wird und du denn dann so eintragen musst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
..
Bedeutet das, dass ich einfach auf die Adressen schreiben und lesen kann?
Wenn Ja, reicht einfach Laden und Transferieren oder muss man irgendwelche extra Funktionen benutzen.
..
Ja, du kannst da wie auf "normale" andere Ausgänge einer S7 drauf schreiben. Bzw von den Eingängen lesen
 
Zurück
Oben