Hallo zusammen,

ich möchte eine WinCC Unified HMI betreiben. Das HMI Gerät, auf dem die Runtime läuft ist ein IPC mit Touch Panel. Die PLC ist eine 1500er CPU, die Teil einer Sinumerik One ist.

Ich kann meine Runtime am IPC starten und meine HMI bedienen, soweit alles gut.
Leider funktioniert der Datenaustausch mit der PLC überhaupt nicht. In meiner projektierten Meldeanzeige bekomme ich diese Meldungen:
1724416444719.png

Dinge, die ich bisher ohne Erfolg probiert habe:
- Neu Erstellen und Einstellen der HMI Verbindung und IP Adressen
- Pingen der PLC und des IPC funktioniert.
- Korrektes Einstellen aller IP Adressen
- Erstellen von Zertifikaten und Installieren der Zertifikate
- Deaktivieren der sicheren Kommunikation an der PLC
- Einstellen der PG/PC Schnittstelle
- diverses Herumprobieren aller Einstellungen, Zertifikate, etc.


Was heißt hier error code =50?
Habe ich hauptsächlich ein Problem mit den Zertifikaten oder ist die HMI/PLC Verbindung nicht korrekt eingerichtet?

Ich bedanke mich schonmal für jegliche Hilfe!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zertifikate sind auch so angelegt dass sie die Datums und Uhrzeitgrenzen einhalten?
Welchen Firmwarestand hat denn deine Steuerung?
Welches Tia Portal verwendest du?
Welches Image ist denn auf deiner Hmi installiert?

Zur Not alles mal auf den neuesten Stand bringen was Firmwares und Image Versionen angeht, genauso auch passend im Tia Portal dann projektieren
 
Ich konnte das Problem nun lösen.
- am IPC war zusätzlich zu den drei Hardwareschnittstellen noch der Microsoft Loopbackadapter aktiv. Diesen habe ich deaktiviert.
- Das Projekt war vorher getrennt in einen Teil WinCC und einen Teil PLC. Ich habe beides in einem Projekt zusammengeführt.
--> Fehlermeldung 1 ging weg.
- Trotz mehrfacher Einstellung letzter Woche war heute morgen wieder die sichere Kommunikation auf der PLC aktiv. Diese habe ich deaktiviert.
-->Fehlermeldung 2 ging weg.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anders geht es scheinbar nicht. Zu dem Thema findet man einige Einträge auch in anderen Foren, wo Leute das gleiche Problem haben. Sobald man die sichere Kommunikation deaktiviert funktioniert es. Fühlt sich für mich stark nach einem typischen Siemens Verhalten an...
 