TIA Lastspitzen mitschreiben

S_Liner

Level-2
Beiträge
413
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich habe angefangen unsere Lastpitzen mitzuschreiben, da wir unser Daten immer erst ca. 4 Tage später vom Energieversorger erhalten.
Wir haben bereits ein Lastmanagement bei uns installiert und um es besser und schneller einzustellen zu können, möchte ich halt die Lastspitzen mitschreiben.


Ich habe den Impuls des Zählers für die Wirkenergie und den 15 minütigen Synchronisationspuls. Eigentlich ist es ja relativ simpel, wenn der 15 min Impuls kommt, fange ich an die Verbrauch zu zählen und wenn der 15 Min Impuls nochmal kommt, Rechne ich die gezählten Impulse in kwh um und teile dies dann durch 0,25.
Dann habe ich ja die Durchnittslast der letzten 15 min.. Aber irgendwie bin ich nicht richtig dran an den Spitzen, die uns der Energieversorger mitteilt.

1725259176222.png

Manchmal scheint es auch so, als wäre ich 15 min zu früh.

Wenn der 15 Min Impuls kommt, werte ich die Flanke aus und errechne dann die Daten. Irgendwie scheine ich aber zeitlich nicht genau drin zu sein..

1725259340755.png

Ich arbeite seit einem Jahr mit dem Impuls der Wirkenergie und weiß daher, das ich sehr genau mitzähle. Das zählen des Impulses ist definitiv nicht das Problem..



Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich, wie ich etwas genauer werde.



Gruß
 
Moin S_Liner,

vielleicht hat der Energieversorger Ungenauigkeiten in seiner Berechnung?

Kannst Du aus der Excel mal ein Diagramm machen? Manchmal erkennt man Tendezen oder Abweichungen dann besser.
Ich habe mir die Zahlen jetzt nicht im Detail angesehen, aber manchmal ist Dein Wert Höher und manchmal der des Energieversorgers.
- ist die Abweichung immer gleich oder zumindest sehr ähnlich?
- Ist Richtung der Abweichungen zu den Zeitpunkten 00:00, 00:15, 00:30 und 00:45 immer ähnlich (z.B. 00:00 bist Du drüber, sonst der Versorger?)

VG
MFreiberger
 
Es scheint schon mal als würden deine Werte eine Zeile zu jung sein.

Wenn man deine Werte eine Zeile nach oben rückt passt es schon besser.
 
Es scheint schon mal als würden deine Werte eine Zeile zu jung sein.

Wenn man deine Werte eine Zeile nach oben rückt passt es schon besser.
Damit wären die Werte der Steuerung eine Viertelstunde zu alt.

Edit: Aber das kann natürlich auch eine Definitionsfrage sein. Wenn um 10.15 Uhr ein Wert von 4.600 kWh ansteht, wo speicherst du den hin? In dein Array für 10.15 Uhr? Es könnte halt sein, dass der Versorger das als 10.00-Uhr-Element abspeichert, weil es dein Energieverbrauch von 10.00-10.15 ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

ist deine Erfassung mit dem Energieversorger zeitsyncronisiert ?

Das EVU schickt alle 15 min ein Zeitsignal zum syncroniseren. Hsst Du das für dein 15 min Intervall genutzt ?
 
Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreichen antworten.

Kannst Du aus der Excel mal ein Diagramm machen?

1725261337253.png
Die Spitze nach unten war mein Fehler, die kann man ignorieren. Aber es sieht schon etwas danach aus, als wäre es versetzt.. :unsure:
Rechnet euer Energieversorger eure Wirkleistung oder eure Scheinleistung ab?
Er rechnet nur die Wirkleistung ab

Wenn man deine Werte eine Zeile nach oben rückt passt es schon besser.
Ja das macht mich ja so stutzig. Aber meine Steuerung ist zum einen mit unserem Zeitserver verbunden und hat dazu noch den 15 Min Impuls..

ist deine Erfassung mit dem Energieversorger zeitsyncronisiert ?
Ja das ist sie.

Wie lange dauert der Impuls "#IMP15"?
Ist das wirklich eine Flanke, welche nur 1 SPS-Zyklus aktiv ist?

Der Impuls selbst ist laut Energieversorger 9 Sek lang. Ich werte aber die Flanke aus und arbeite dann mit dem Impuls...
1725261661549.png

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht ein reines Logik Problem?

Welchem Zeitpunkt soll die Messdauer zugeordnet werden?
Dem am Ende der Messung, oder dem am Start der Messung?

Beide haben so ihre Logik, aber für mich währe der Startzeitpunkt mit dem anschließendenn Intervall schon die sinnvollere.
 
2. Näherung:

Wenn der Synchronimpuls 9 Sekunden ansteht, welche Flanke nimmst du die Steigende oder Fallende?
Nehm testweise doch mal die andere und schau ob es besser passt...
 
Hallo

Vielleicht ein reines Logik Problem?

Welchem Zeitpunkt soll die Messdauer zugeordnet werden?
Dem am Ende der Messung, oder dem am Start der Messung?
Das ist eine gute Frage.. Ich werde mal dem Energieversorger schreiben, vielleicht verrät der mir ja was..

Wenn der Synchronimpuls 9 Sekunden ansteht, welche Flanke nimmst du die Steigende oder Fallende?
Nehm testweise doch mal die andere und schau ob es besser passt...
Ja, dass werde ich auch tun...

Mich macht nur so stutzig, das es scheint, das ich einen ganzen Messzyklus zu schnell bin, das würde ja eigentlich die Tatsache, das ich nicht die steigende, sondern die fallende Flanke für meinen Impuls nehme, wahrscheinlich nicht ändern... :unsure:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das sind zwei paar Schuhe...

Wenn du die Zuordnung des Messzyklus "korrigierst" passen die Werte schon besser.

Du hast dann aber immer noch Abweichungen, kleine zwar aber sie sind da.
Meine Vermutung währe nun das dieses Intervall nicht ganz zum Versorger passt. Entweder es wird besser oder schlechter. Nur Versuch macht Klug.
 
Also, ich habe jetzt Rücksprache mit unserem Energieversorger gehalten. Als erstes war es relativ interessant zu hören, wie der 15 Min Impuls zu behandeln ist.

Dieser ist wie oben erwähnt 9 Sekunden lang und kommt nach 14:51, was bedeutet, dass ich die fallende Flanke abfragen muss.

Der Rest wird geprüft und dann sehen wir mal was dabei rauskommt.
Bei weiteren Infos melde ich mich zurück.

Gruß
 
Hallo zusammen.. Also ich habe des Rätsels Lösung nun erhalten.

Unser Energieversorger gibt als Zeit, den Zyklusanfang an. Das bedeutet, wenn da er die Lastspitze um 10:00 Uhr angibt, dann meint er den Zeitraum von 10:00 - 10:15 Uhr. Während die Steuerung und der Netzbetreiber das Ende des Zyklus angeben, also 10:15 Uhr.

Ich finde das zwar etwas verwirrend, aber ok, wenn man es weiß...


Vielen Dank für euren Support und eine erfolgreiche Woche..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also, ich habe jetzt Rücksprache mit unserem Energieversorger gehalten. Als erstes war es relativ interessant zu hören, wie der 15 Min Impuls zu behandeln ist.

Dieser ist wie oben erwähnt 9 Sekunden lang und kommt nach 14:51, was bedeutet, dass ich die fallende Flanke abfragen muss....

Ist das standardisiert und somit bei allen Energieversorgern gleich? Oder macht da jeder was er will?

Nachtrag:
Ich habe eben gerade mal online auf eine Kundenanlage gesehen. Bei dieser kommt der Synch-Impuls in der Sekunde Null und steht auch ca. 9s an. Hier muss ich also die positive Flanke abfragen, was ich zum Glück auch tue. Also erstaunlicherweise kein Standard? Unser Energieversorger ist übrigens die TEN (Thüringer Energie Netze).

Dass das von EVU zu EVU verschieden ist kann ja wohl nicht wahr sein?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist das standardisiert und somit bei allen Energieversorgern gleich? Oder macht da jeder was er will?
Also so wie ich die Antwort verstanden habe, machen die meisten das so. Klang also nicht wirklich nach einem offiziellen Standard.

Ich habe eben gerade mal online auf eine Kundenanlage gesehen. Bei dieser kommt der Synch-Impuls in der Sekunde Null und steht auch ca. 9s an. Hier muss ich also die positive Flanke abfragen, was ich zum Glück auch tue.
Ich werde morgen spaßeshalber doch mal die Zeit stoppen um herauszufinden wann der bei uns genau kommt.

Also erstaunlicherweise kein Standard?
Eigentlich schwer zu glauben was? 😆

Unser Energieversorger ist übrigens die TEN (Thüringer Energie Netze).
Also bei uns ist der Netzbetreiber Avacon. Unser Energieversorger ist Uniper... Die Avacon stellt die Werte Uniper zur Verfügung und Uniper dann uns..

Dass das von EVU zu EVU verschieden ist kann ja wohl nicht wahr sein?
🤷‍♂️
 
Hallo, ich nochmal abschließend..
Habe jetzt die Zeit auch mal gemessen, unser Impuls kommt tatsächlich nach 14:51 min und steht dann 9 Sek an.
Also mache ich das auch richtig..

Aber schon verwunderlich für uns, dass das nicht standardisiert ist... 😅
 
Ah sorry, etwas undeutlich...
Der Impuls kommt nach 14 Minuten und 51 Sekunden..

Das ist immer noch keine Info.
Ein Impuls der eine Ramenzeit von 15min bei einer Impulslänge von 9sek haben soll hat logischer Weise eine Pausenzeit von 14min51sec und eine Impulszeit von 9sec, aber für die Auswertung ist es wichtig wann, also um welche Uhrzeit der Ramen/Impuls startet. Davon ist dann abhängig welche Flanke sinnvoll ist.
 
Zurück