Guten Morgen zusammen,
erstmal noch Danke für die Hinweise und Anmerkungen. Wir haben mittlerweile nocheinmal die Messung der Schleifenimpedanz durchgeführt. Die Messung erfolgte an einem Messplatz mit einer ordentlichen Schutzleiterverbindung. Das Messergebnis waren 0.6 Ohm und ein Ik von etwa 320A. Wie von JSEngineering vermutet war das Problem die fehlerhafte Schutzleiterverbindung von der CEE Steckdose in der Halle zur Unterverteilung. Da sieht man mal wieder wie wichtig eine jährliche Überprüfung der Steckdosen und Betriebsmittel ist. ;)
Euch allen einen guten Start in eine "kurze" Arbeitswoche.
 