Hallo allerseits! 
Ich bin Neuling und mit nachfolgender Aufgabenstellung konfrontiert aber tue mich mit Timern irgendwie schwer:
- Sprache: AWL
- 2 Pilztaster zum Auslösen
- Konzept: Erzwingen von 2-Hand Bedienung damit der Bediener nicht in bewegende Teile fasst. (Bitte keine Diskussion über das Konzept)
- Wenn beide Taster gleichzeitig gedrückt sind, soll sofort der Ausgang gesetzt werden - Aber folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
- wenn Signal von Taster 2 länger als 2 Sekunden nach Signal von Taster 1 kommt soll Ausgang nicht gesetzt werden (In umgekehrter Reihenfolge ebenso nicht - also für beide Reihenfolgen gleich)
- Wenn der 2s Timeout abgelaufen ist, darf es keine Kombinationsvariante geben den Ausgang doch noch Auszulösen (== Gesperrt)
- Um wieder Starten zu können nachdem der 2s Timeout abgelaufen ist, müssen beide Taster vorher wieder losgelassen worden sein.
- Wenn der Ausgang gesetzt wurde, muss er auch mindestens 5 Sekunden gesetzt bleiben - auch wenn beide oder einer von beiden Tastern losgelassen werden.
- Wenn beide Taster weiterhin gehalten werden - auch länger als die 5 Sekunden - soll der Ausgang auch gesetzt bleiben, bis beide Taster losgelassen werden.
Ich hab schon zig Varianten mit dem Impuls-Timer durchprobiert musste aber jedes Mal in PLCSIM feststellen das es nicht klappt wie gewünscht
Wer kann mir Helfen?
Viele Dank im Vorraus und freundliche Grüße!
Thomas

Ich bin Neuling und mit nachfolgender Aufgabenstellung konfrontiert aber tue mich mit Timern irgendwie schwer:
- Sprache: AWL
- 2 Pilztaster zum Auslösen
- Konzept: Erzwingen von 2-Hand Bedienung damit der Bediener nicht in bewegende Teile fasst. (Bitte keine Diskussion über das Konzept)
- Wenn beide Taster gleichzeitig gedrückt sind, soll sofort der Ausgang gesetzt werden - Aber folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
- wenn Signal von Taster 2 länger als 2 Sekunden nach Signal von Taster 1 kommt soll Ausgang nicht gesetzt werden (In umgekehrter Reihenfolge ebenso nicht - also für beide Reihenfolgen gleich)
- Wenn der 2s Timeout abgelaufen ist, darf es keine Kombinationsvariante geben den Ausgang doch noch Auszulösen (== Gesperrt)
- Um wieder Starten zu können nachdem der 2s Timeout abgelaufen ist, müssen beide Taster vorher wieder losgelassen worden sein.
- Wenn der Ausgang gesetzt wurde, muss er auch mindestens 5 Sekunden gesetzt bleiben - auch wenn beide oder einer von beiden Tastern losgelassen werden.
- Wenn beide Taster weiterhin gehalten werden - auch länger als die 5 Sekunden - soll der Ausgang auch gesetzt bleiben, bis beide Taster losgelassen werden.
Ich hab schon zig Varianten mit dem Impuls-Timer durchprobiert musste aber jedes Mal in PLCSIM feststellen das es nicht klappt wie gewünscht

Wer kann mir Helfen?
Viele Dank im Vorraus und freundliche Grüße!
Thomas
Zuletzt bearbeitet: