Backup / Restor OP 27

Hitschkock

Level-2
Beiträge
260
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi ihr alle

Ich habe ein Problem mit einer alten Maschine das OP27 (6AV3627-1JK00-0AX0) ist im Display def. mit Prosave konte ich einen abzug machen.:)

Jetzt wolte ich es auf ein Ähnliches OP 27 Spielen (6AV3627-1LK00-0AX0) aber er wollte nicht so wie ich kann mir einer Helfen.:???:
 
Mit welcher Fehlermeldung wird denn abgebrochen?

Habe eine solche Aktion bisher nur bei einem OP7 gemacht,
da hatte ich auch "Startschwierigkeiten" bis er so wollte wie ich.
Aus irgend einem Grund wurde die Übertragung abgebrochen,
dann gings aber doch seltsamerweise.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erst mal Malzeit.

Der Op 27 Unterschied ist äuserlich nur das alte ist Monocrom und das neue ist Farbe (Bildschirm).

Das System bricht ab mit verschiedener Hardware als Fehler.

Was auch interresant wäre ist kann man es irgentwie wieder mit protool öffnen?
 
monochrom -> farbe sollte eigentlich kein problem sein.
öffnen kann man das backup nicht.

welche fehler?
setz mal die übertragungsgeschwindigkeit runter auf 19,2 bzw 9,6
 
Hi Ihr alle

Ich habs geschafft.

Mit der Software ging es nicht weil, wie ich vermute, das Monocromgerät nur einen Speicher hat siehe anhang op27.bmp

Es ging dann mit dem Backup / Restore über eine PCMCIA Karte auf dem Panel selbst.
Backup von dem alten ohne Probleme (Format dauert lange!)
Dann das neue OP Urlöschen.
Dann mit der Karte das andere OP Booten und dann alles restoren.

Es ging so!:-D

:???: Wichtig :???:
Variablen wurden nicht mit übertragen ( in meinen fall egal es waren nur 4st.)
 