Ich habe heute ein Diskusion mit einem Anlagenhersteller gehabt.
Istzustand -
SINAMICS Control Unit CU320 (6SL3040-1MA01-0AA0) Digitalausgang (max. Strom 500mA)
an diesem Ausgang 2 Kleinschütze 7,5kW (3RT1025-1BB44) parallel.
Einbau eines weiteren Relais (Weidmüller Daten unbekannt)
mM.n. ist der Ausgang der Sinamics damit überlastet. Der Anlagenhersteller behauptet das Gegenteil.
Für den Schütztyp bekomme ich bei Siemens kein Datenblatt mehr da abgekündigt. Für den Nachfolgetyp (3RT2025-1BB44) gibt es zwar ein Datenblatt jedoch keine Angaben zur Stromaufnahme der Spule.
Frage: Wo bekomme ich Daten über den Steuerkreis her?
Danke