Danfoss FU VLT 3006 defekt

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren

Da steht eigentlich alles drin.
Bei Drehmaschine wichtig: lange Rampe ab wählen.
Anders als im Schaltplan würd ich nicht 12-27, sonders 12-18 brücken. Dann läuft der Motor frei aus, wenn Du den Startbefehl wegnimmst.
Kommt irgendwo Überspannungsfehler ist Rampe ab zu kurz!

Zuerst Werkseinstellung laden:
Par604 Initialisieren!

Par100 km+startkomp einstellen.
103-105 nach Typenschild
106 danach auf wirksam. (Hinweise im HB)

Weitere Parameter können wichtig sein, lies einfach mal durch die Liste.
315,216


PS: Wenn der FU schon bei leerlaufendem Motor knistert und einfach ausgeht, ist da mehr im argen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Ich habe nach diesem Anschluss angeschlossen, ohne Thermistor.
anschlus.PNG

Ich nutze 12+18 für den Start/aus vom Motor mit Kippschalter, das ist doch dann richtig oder?
Dann habe ich noch 12+19 um die Drehrichtung zu ändern.
Bei mir ist aber auch noch Klemme 12 +27 angeschlossen, ohne die Brücke läuft der Motor nicht an, wenn ich die raus nehme muss ich dann einen Parameter ändern das der anläuft?
Ich werde die tage mal den Motor neu Anklemmen und dann an den FU anschließen und Testen, danke schonmal für die Settings die werde ich so übernehmen.

Grüße
 
Zuletzt bearbeitet: