Hallo zusammen,
wir hatten jetzt ein Diskussion, wann bei F-DO-Baugruppen die Drahtbruchüberwachung aktiviert werden muss. Ich bin der Meinung, dass dies nur bei z.B. Muting-Leuchtmeldern oder ähnlichem erforderlich ist. Werden über F-DO´s Schütze, Umrichter usw. abgeschalten, ist eine Drahtbruchdiagnose nicht erforderlich, weil schlimmstenfalls der Antrieb nicht mehr fährt.
Sehe ich das richtig? Wo kann ich das detailiert nachlesen?
wir hatten jetzt ein Diskussion, wann bei F-DO-Baugruppen die Drahtbruchüberwachung aktiviert werden muss. Ich bin der Meinung, dass dies nur bei z.B. Muting-Leuchtmeldern oder ähnlichem erforderlich ist. Werden über F-DO´s Schütze, Umrichter usw. abgeschalten, ist eine Drahtbruchdiagnose nicht erforderlich, weil schlimmstenfalls der Antrieb nicht mehr fährt.
Sehe ich das richtig? Wo kann ich das detailiert nachlesen?