Durchfluss / Hall Sensor auf SPS Karte einlesen

Lukas143

Level-2
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich möchte gerne einen Durchfluss / Hall Sensor auf eine B&R X20 Karte der SPS einlesen.
Angaben zum Sensor: Speisung+2.8...24V, 8mA / Signal open collector NPN, 0VDC GND (saturation <0.7V), max 20mA, square-wave output, duty cycle 50% / leakage current 10uA.
Würde es mit der X20DI2377 funktionieren?
Besten Dank und Grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die B&R Karte ist schon für das gedacht, oder sollte da eine andere Karte verwendet werden?
Was für ein Optokoppler müsste eingesetzt werden resp. gäbe es einen Artikel von Phoenix contact?
Wir hatten bis anhin noch nie eine solche Anwendung und sind uns daher allg. ein bisschen unsicher..
Besten Dank
 
Die B&R Karte ist schon für das gedacht, ...
Für was gedacht? Um ein Gerät mit NPN-OC-Ausgang anzuschliessen?

... oder sollte da eine andere Karte verwendet werden?
Wäre denkbar, wenn's eine Karte ist zum Anschluss an NPN-OC-Ausgänge ist.

Was für ein Optokoppler müsste eingesetzt werden resp. gäbe es einen Artikel von Phoenix contact?
BastelArbeit (Z.B. KB 817 + BC 557) oder doch lieber etwas "konfektioniertes"?

Jetzt fange ich an, mich um Kopf und Kragen zu reden ... und lasse es lieber. ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Problem ist, dass dein Sensor gegen Minus schaltet (open collector NPN), dein Eingangsmodul X20DI2377 ("Sink" wie die meisten Standard-SPS-Digitaleingänge) aber Plus-schaltende Signale braucht.
Du hast folgende Optionen:
• anderes Minus-schaltendes ("Source") Eingangsmodul verwenden, z.B. X20DI2372. Das SPS-Programm muss die vermutlich sehr kurzen Pulse zählen können. Besser: gibt es eine X20-Zählerbaugruppe mit Source-Eingängen??
• mit Pullup-Widerstand gegen 24V das Minus-schaltende Signal in ein Plus-schaltendes Signal umdrehen. Da reichen aber die max 20mA des Sensors nicht.
• eine Pegelanpassung mit Transistor basteln (oder fertiges Gerät finden)
• irgendeinen handelsüblichen (industrietauglichen) Optokoppler (oder Solid State Koppelrelais) verwenden, der geschätzt mindestens 1 kHz (besser 50...100 kHz) schalten kann. Die Eingangsspannung sollte idealerweise für 24V ausgelegt sein, kann aber auch weniger sein, falls du den Sensor mit z.B. nur 5V oder 12V versorgen willst/musst und den Optokoppler-Eingang gegen die Versorgungsspannung des Sensors schalten willst/musst. Max. Ausgangsstrom reichen 20mA (was dein SPS-Digitaleingang halt so braucht). z.B. Phoenix Contact 2964283 DEK-OE-24DC/24DC/100KHZ
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, der Sensor und die B&R Karte werden mit 24VDC versorgt.
Das heisst, der A1 des Phoenix Relais wird direkt an 24V angeschossen, der Ausgang/Signal des Hall Sensors an A2?
0 und + jeweils direkt ans 0V resp. 24V Potential. Der A kommt dann auf den DI der X20DI2377?
 
Zurück
Oben