Hallo,
wir möchten in einer Niederspannungsverteilung mit SIVCON Schaltanlage an jedem Abgang eine Leistungsmessung nachrüsten.
Der Strom soll einfach über Wandler abgegriffen werden, aber die Spannung?
Mein Ansatz war der Einsatz eines eigenen Trenners bzw. NH Abgangs pro Feld.
In Ähnlicher Form habe ich das auch schon gemacht.
Ein Kollege meinte aber dass das nicht genau genüg wäre, weil die Spannung nicht an jedem Trenner gleich sei.
Ich kann mir das kaum vorstellen, in der Verteilung ist kiloweise Kupfer und keine 20m Entfernt sind die beiden speisenden 630kVA Trafos.
Da sollten die Spannungsoberwellen geschweige denn Spannungsdifferenzen praktisch 0 sein...
Angenommen wir wollen/müssen an jedem Abgang die Spannung extra messen, wie macht man so was am elegantesten?
Kurzschlussfeste Leitungen mit Ringkabelschuhen parallel an die 1000A Abgänge und dann eine 10A Neozed?
Es soll auch Stromwandler geben die eine Art Messspitze haben die durch die Isolierung geht.
Wo gibt es so was? Klingt auf den ersten Blick mächtig nach Pfusch...
Sind diese Dinger dann so aufgebaut dass der Spannungsabgriff intern kurzschlussfest und nach außen vorgesichert ist?
Danke!
wir möchten in einer Niederspannungsverteilung mit SIVCON Schaltanlage an jedem Abgang eine Leistungsmessung nachrüsten.
Der Strom soll einfach über Wandler abgegriffen werden, aber die Spannung?
Mein Ansatz war der Einsatz eines eigenen Trenners bzw. NH Abgangs pro Feld.
In Ähnlicher Form habe ich das auch schon gemacht.
Ein Kollege meinte aber dass das nicht genau genüg wäre, weil die Spannung nicht an jedem Trenner gleich sei.
Ich kann mir das kaum vorstellen, in der Verteilung ist kiloweise Kupfer und keine 20m Entfernt sind die beiden speisenden 630kVA Trafos.
Da sollten die Spannungsoberwellen geschweige denn Spannungsdifferenzen praktisch 0 sein...
Angenommen wir wollen/müssen an jedem Abgang die Spannung extra messen, wie macht man so was am elegantesten?
Kurzschlussfeste Leitungen mit Ringkabelschuhen parallel an die 1000A Abgänge und dann eine 10A Neozed?
Es soll auch Stromwandler geben die eine Art Messspitze haben die durch die Isolierung geht.
Wo gibt es so was? Klingt auf den ersten Blick mächtig nach Pfusch...
Sind diese Dinger dann so aufgebaut dass der Spannungsabgriff intern kurzschlussfest und nach außen vorgesichert ist?
Danke!