Erdungen AE Schaltschrank

Michel666

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In welcher VDE steht was über die Erdungen von Montageplatte, Gehäuse u. Tür.

Zuleitung Querschnitt S < 16mm2 → Erdung mit Querschnitt S
16mm2 < S < 35mm2 → Erdung mit 16mm2
S > 35mm2 → Erdung mit S/2

Stimmt das?

Wie macht ihr die Erdungen?
Sternförmig von PE-Klemme?

Gruss Michel
 
Hallo Michael,

Zuleitung Querschnitt S < 16mm2 → Erdung mit Querschnitt S
16mm2 < S < 35mm2 → Erdung mit 16mm2
S > 35mm2 → Erdung mit S/2

diese Aussage wird in der VDE 0113-1 / DIN EN 60204-1 getroffen.


Ja das stimmt. Ich richte mich nach dieser Vorgabe.

Eine sternförmige PE-Verbindung sollte grundsätzlich angewendet werden.
 