Fi fliegt raus bei 3Ph Umrichter

Das ist ein Verhalten, welches ich vor allem ivm einphasigen FU öfter hatte und mir nie erklären konnte.
Man sagte mir, das liegt daran, dass nicht alle Pfade exakt gleichzeitig schalten.
Aber es waren immer nur die 0.03er. Nie ein 0.5er.
Wir haben mal an ner 63A-Zuleitung div. 30mA RCD verschiedener Hersteller zusammen mit Siemens G120 probiert. Richtig gehalten hat keiner.
 
was willst du da
Messen?
Auch wenn die Anlage ohne FI betrieben wir.
Hat sie die Messungen der ein- oder vier Jahresprüfung zu bestehen.
Wie machten das hier einige ohne Messung? Einfach Aufkleber drauf ?
Ich bleib dabei: wenn da ein Fehlerstrom großer >350mA fliest ist was faul was
sich messen lässt.
Fehlen Messgeräte, dann durch sinnvolles Abtrennen wie schon vorgeschlagen.

GENAU !
Damit du gleich im 1. Teil lesen kannst:
Code:
 Sind sie dennoch
erforderlich, sollte nur ein RCD des Typs B
eingesetzt werden

Was soll diese "SOLLTE" da schon wieder ? WichiWaschi
Dann muss da auch ein MUSS stehen
1. Post könnte auch einfach das Ende seiner Laufbahn erreicht haben…
Auch richtig ...Aber den ich heute aus der Versenkung geholt habe (s.Oben) hat troz seines Alters besser werte als mancher junge.

Außerdem wurde der ja Jährlich seiner Messung/Prüfung unterzogen und hat die bestanden.
30mA ist ein andere Faktor
 
Auch wenn die Anlage ohne FI betrieben wir.
Hat sie die Messungen der ein- oder vier Jahresprüfung zu bestehen.
Wie machten das hier einige ohne Messung? Einfach Aufkleber drauf ?
Ich bleib dabei: wenn da ein Fehlerstrom großer >350mA fliest ist was faul was
sich messen lässt.
Fehlen Messgeräte, dann durch sinnvolles Abtrennen wie schon vorgeschlagen.


GENAU !


Was soll diese "SOLLTE" da schon wieder ? WichiWaschi
Dann muss da auch ein MUSS stehen

Auch richtig ...Aber den ich heute aus der Versenkung geholt habe (s.Oben) hat troz seines Alters besser werte als mancher junge.

Außerdem wurde der ja Jährlich seiner Messung/Prüfung unterzogen und hat die bestanden.

30mA ist ein andere Faktor
Lese dir bitte noch einmal den Beitrag Nr 6 durch,
ich habe ich auch zu spät gesehen, jetzt soll er messen
und dann noch die Ergebnisse interpretieren.
Wenn ich die Adresse wüsste, könnte ich schon einmal
ein RTW vorab schicken.
 
Lese dir bitte noch einmal den Beitrag Nr 6 durch,
ich habe ich auch zu spät gesehen, jetzt soll er messen
und dann noch die Ergebnisse interpretieren.
Haste auch wieder recht.
Ich geh halt immer erstmal davon aus das hier nur Leute mit der entsprechenden Berechtigung schrauben und wissen was sie tun.

Was erwartest du den an Erfolg, wenn der Kunde
zwischenzeitlich in den Urlaub gefahren ist.
hoffentlich nur im Urlaub und nicht im Krankenhaus

Wirklich - wurde er das? Ich habe jetzt nicht alles gelesen.
An den meisten FI’s wird ja nichteinmal die Test-Taste jedes Jahr betätigt!
Weiß ich nicht ....... Sorry hat ein Simili für Ironie gefehlt
 