Guten Morgen zusammen!

Wir haben seit kurzen TIA V19, was erstmal gar nicht so schlecht ist.

Jetzt habe ich folgendes Problem, wenn ich die Konfiguration den Frequenzumrichter laden möchte,
sagt er mir immer das TIA eine höhere Version hat.
Wollte dann ein Gerättausch ausführen um einen niedrigere auszuwählen, leider gibt es die in TIA nicht.
Habe bei Siemens noch nichts passendes gefunden. Vielleicht könnt ihr mir denn weiter Helfen.

Vielen Dank
 

Anhänge

  • TIA V19.png
    TIA V19.png
    290,8 KB · Aufrufe: 36
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habt ihr das Projekt migriert? Hier ein Kommentar von @ChristophD welcher dir vielleicht weiter hilft:
Quelle
ok du meinst das Projekt wurde migriert, dann sollten das jetzt Startdrive Antriebe sein. Bei GSD Geräten kannst du nicht Online gehen und einen Download oder Upload durchführen.
Ich habe gerade den Link zur FAQ korrigiert.
Folgendes solltest du mal probieren:
unter Online Zugänge im TIA zu verwendeten Schnittstelle gehen
erreichbare Teilnehmer aufrufen an der Schnittstelle
Den gefundenen Antrieb selektieren
Im Mnü "online" dann "Laden des Gerätes als neue Station (HW und SW)

Dann wird der Antrieb als neues Gerät in des Projekt übernommen mit der FW Version die im Gerät ist.
Du musst dafür aber je nach StartDrive Version das HSP für die Version V4.7 installiert haben.
Gruß
Christoph

Alternativ den Umrichter hochrüsten.
 