-> Hier kostenlos registrieren
Falls das ein reales Projekt ist und nicht nur ein Ausbildungsprojekt, dann niemals Pumpen, Kompressoren, Hydrauliken ...
mit synchoronen Laufzeiten umschalten. Eine der beiden Pumpen muss deutlich länger laufen als die andere.
Grund: es gibt sehr viele Fehler, die ziemlich exakt nach Laufzeit oder Starts (oder aus einer Kombination daraus) auftreten.
Wenn man im Fehlerfall, bis zur Lieferung einer neuen Pumpe immer noch die 2te als reserve haben möchte/muss, dann funktioniert das nur mit asynchroner Laufzeit/Starts.
Macht man das nicht, steigt oft das 2te Gerät genau dann aus, während man auf die Lieferung des ersten defekten Gerätes wartet.
mit synchoronen Laufzeiten umschalten. Eine der beiden Pumpen muss deutlich länger laufen als die andere.
Grund: es gibt sehr viele Fehler, die ziemlich exakt nach Laufzeit oder Starts (oder aus einer Kombination daraus) auftreten.
Wenn man im Fehlerfall, bis zur Lieferung einer neuen Pumpe immer noch die 2te als reserve haben möchte/muss, dann funktioniert das nur mit asynchroner Laufzeit/Starts.
Macht man das nicht, steigt oft das 2te Gerät genau dann aus, während man auf die Lieferung des ersten defekten Gerätes wartet.