-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,
habe TIA V17 und eine CPU 1512SP F-1 PN im Einsatz, dazu einige F-DI / DQ - Baugruppen.
Bei der Inbetriebnahme habe ich nun da Problem, dass eine Passivierung einer Baugruppe erfolgt ist.
Der Baustein ALG1_GLOB_FIO_STATUS meldet auch eine notwendige Wiedereingliederung. Den Baustein ACK_GL rufe ich im Baustein Main-Safety am Ende auf, der Eingang ACK_GLOB wird auch angesteuert, die Wiedereingliederung wird aber nicht durchgeführt. Eine weitere Fehlermeldung erfolgt nicht. In der Diagnose wird weiterhin die Passivierung der Baugruppe angezeigt. Nach Hauptschalter aus / an, ist die Baugruppe aber wieder in Ordnung. Was mache ich im Programmaufbau falsch?
Gruss Schwimmer
habe TIA V17 und eine CPU 1512SP F-1 PN im Einsatz, dazu einige F-DI / DQ - Baugruppen.
Bei der Inbetriebnahme habe ich nun da Problem, dass eine Passivierung einer Baugruppe erfolgt ist.
Der Baustein ALG1_GLOB_FIO_STATUS meldet auch eine notwendige Wiedereingliederung. Den Baustein ACK_GL rufe ich im Baustein Main-Safety am Ende auf, der Eingang ACK_GLOB wird auch angesteuert, die Wiedereingliederung wird aber nicht durchgeführt. Eine weitere Fehlermeldung erfolgt nicht. In der Diagnose wird weiterhin die Passivierung der Baugruppe angezeigt. Nach Hauptschalter aus / an, ist die Baugruppe aber wieder in Ordnung. Was mache ich im Programmaufbau falsch?